Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Как спасти Калориферы от аварий
VasiliAK
сообщение 14.2.2023, 17:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Беда на одном объекте
Сначала из калача калорифера вырвало кусок меди, прямо как лоскут
Отремонтировали опять разорвало
Потом ещё один .
Машина с рекуператором, и на входе плюс , да и в работе обычно клапан особо не шевелится , обычно все аварии при запуске происходят .
Думаю есть какая то проблема с гидравликой гидроудары или что то ещё
Подскажите плиз как решить проблему и кого привлекать для помощи

Прикрепленное изображение

При разморозки так не вырывает лоскут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   Как спасти Калориферы от аварий   14.2.2023, 17:50
- - Амиго   ЦитатаБеда на одном объекте Сначала из калача кало...   14.2.2023, 18:26
- - VasiliAK   В здании 2 крыла. В крыле что ближе к атп 2-3 маши...   14.2.2023, 18:53
- - инж323   Цитата(VasiliAK @ 14.2.2023, 17:50) При р...   14.2.2023, 19:02
- - VasiliAK   Другой объект . Объекту 4 год. Проблемы в этом год...   14.2.2023, 19:22
|- - tiptop   Цитата(VasiliAK @ 14.2.2023, 19:22) И ско...   14.2.2023, 20:26
- - jota   Система теплоснабжения вентиляции открытая или зак...   14.2.2023, 19:30
|- - VasiliAK   Цитата(jota @ 14.2.2023, 20:30) Система т...   15.2.2023, 5:00
|- - Vano   Цитата(VasiliAK @ 15.2.2023, 5:00) Спасиб...   15.2.2023, 8:37
|- - tiptop   Цитата(Vano @ 15.2.2023, 8:37) Моя версия...   15.2.2023, 17:48
|- - HeatServ   Цитата(tiptop @ 15.2.2023, 17:48) "С...   19.2.2023, 20:07
|- - tiptop   Цитата(HeatServ @ 19.2.2023, 20:07) Такое...   19.2.2023, 21:17
|- - HeatServ   Цитата(tiptop @ 19.2.2023, 21:17) Что за ...   20.2.2023, 9:52
|- - tiptop   Цитата(HeatServ @ 20.2.2023, 9:52) Короче...   20.2.2023, 11:55
|- - LordN   Цитата(HeatServ @ 20.2.2023, 13:52) Глико...   21.2.2023, 19:32
- - awlan   Цитата(VasiliAK @ 14.2.2023, 22:50) Беда ...   14.2.2023, 21:08
- - Vano   Коллеги, а вот совсем недавно была похожая тема. Т...   14.2.2023, 22:02
- - VasiliAK   Сняли тот который побежал не работав. Пальцем кала...   15.2.2023, 6:53
- - VasiliAK   Если он пальцами проминается и уже потек , то како...   15.2.2023, 8:53
|- - Vano   Цитата(VasiliAK @ 15.2.2023, 8:53) Если о...   15.2.2023, 9:35
- - VasiliAK   Думаю вопрос качества медных калачей   15.2.2023, 9:16
- - 327   Трубки изначально из фольги непонятно сплава. Было...   15.2.2023, 9:30
- - jota   Проверьте мембранный бак и предохранительный клапа...   15.2.2023, 10:06
- - VasiliAK   Да возможно , спасибо проверим Но на то что пальц...   15.2.2023, 11:43
- - 327   Коллеги, все философские гипотезы ф топку. Патрон...   15.2.2023, 21:32
|- - Машинист   Цитата(327 @ 15.2.2023, 21:32) Коллеги, в...   19.2.2023, 19:29
- - Vano   На всех объектах на теплоснабжении вентиляции у ме...   19.2.2023, 20:11
- - Vano   Смотрю паспорт на готовый раствор пропиленгликоля ...   20.2.2023, 13:19
- - Vano   С раствором этиленгликоля та же песня. Тот же pH н...   20.2.2023, 13:34
|- - HeatServ   Цитата(Vano @ 20.2.2023, 13:34) Повторю с...   20.2.2023, 14:14
- - Vano   То, что через грязевик проскочило из теплосети - к...   20.2.2023, 15:57
|- - инж323   Цитата(Vano @ 20.2.2023, 15:57) То, что ч...   20.2.2023, 16:04
|- - HeatServ   Цитата(Vano @ 20.2.2023, 15:57) То, что ч...   21.2.2023, 10:21
- - AI 155   Подключено к теплосети (большой нескомпенсированны...   21.2.2023, 15:18
- - Vano   От теплосети отключать? Мож фильтров каких постави...   21.2.2023, 15:26
- - 327   При повышенно перепаде на вводе, 3-х ходовой играл...   21.2.2023, 19:05
- - tiptop   Фотография с истончёнными стенками калачей, котору...   21.2.2023, 19:19
- - tiptop   Вообще-то, считается, что говорить о водородном по...   21.2.2023, 19:55
- - Vano   Так уже отмели кислотность, и выяснили, что щелочн...   21.2.2023, 20:22
- - jota   Цитата(LordN @ 21.2.2023, 18:32) да ладно...   21.2.2023, 21:05
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 21.2.2023, 21:05) При пуске...   22.2.2023, 8:56
|- - altsem   Цитата(jota @ 21.2.2023, 21:05) При пуске...   5.3.2023, 14:39
|- - инж323   Цитата(altsem @ 5.3.2023, 14:39) Здесь мы...   5.3.2023, 15:43
- - 327   Я тоже сначала подумал, что "прихватывает...   21.2.2023, 23:39
- - Галиев   В жаротрубных котлах, медные термобаллоны капилляр...   26.2.2023, 18:37
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 26.2.2023, 18:37) трубки ...   26.2.2023, 19:14
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 26.2.2023, 19:14) Наверно...   26.2.2023, 19:46
- - инж323   т.е. подпитку от В1 делай и насос циркуляционный п...   26.2.2023, 23:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных