Товарищи форумчане, необходима ваша подмога в одном вопросе, который вызвал кашу в голове. А именно - НАПОР.
Получил ТУ, где прописано, что давление в точке подключения к сети - 1.6-1.8кн/см2. Выходит, что это 18 метров вод.ст.
Далее, имеется вот такое замечание от эксперта:
"Расчет требуемого напора на хозяйственно-бытовые (технологические) нужды выполняется от наиболее удаленного прибора (оборудования) до ввода водопровода в здание в соответствии с требованиями п.п. 8.27, 8.28 СП 30.13330.2020.
Расчет фактического напора определяется от точки врезки в сущ. сеть до технического здания.
Нфакт. = гарантированный напор минус потери напора в сети водопровода и разности отметок пола здания и низа трубы в колодце подключения."

Окей, беру всё по формулам из СП, применяю к своему объекту:

Необходимый (требуемый) напор определяется по формуле:
Нтр = Hгеом+Hil+Hпр+Hвод+Hтепл+Нввод, м, где
Hгеом - геометрическая высота расположения диктующего санитарно-технического прибора (пожарного крана) над точкой подключения, м вод.ст.;
Hil - сумма потерь напора на всех участках трубопровода диктующего направле-ния, м вод.ст.;
Hпр - напор (давление) перед диктующим прибором, м вод.ст.;
Hвод - сумма потерь напора в узлах учета потребляемой воды, м вод.ст.;
Hтепл - потери напора в теплообменнике (водонагревателе), принимают ориентиро-вочно 0,03 МПа (3 м вод.ст.);
Нввод - потери напора на вводе/вводах водопровода, при пропуске расхода воды на
хозяйственно-питьевые нужды и (или) противопожарного расхода воды, м вод.ст.

Нтр = 7,13+0,06+5+0,002+3 = 15.192 м вод.ст.
Hфакт = 18-0,06-9,13 = 8,81 м вод.ст.

И что-то в итоге я уже очень запутался, где требуемый напор, где фактический, правильно ли я их рассчитал и что это есть такое. Прошу вашей помощи, чтоб разобраться в вопросе!

Сообщение отредактировал Yaro - 3.3.2023, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Yaro   Напоры требуемый и фактический   3.3.2023, 14:34
- - alexandrpjatkov   Цитата(Yaro @ 3.3.2023, 16:34) Нтр = 7,13...   3.3.2023, 14:51
|- - Yaro   Цитата(alexandrpjatkov @ 3.3.2023, 14:51)...   3.3.2023, 14:57
- - shooma4   Фактический, это напор который вы имеете непосредс...   3.3.2023, 14:57
- - GreyBrain   Странно, у вас здание ниже точки врезки, то есть е...   3.3.2023, 15:19
|- - Yaro   Цитата(GreyBrain @ 3.3.2023, 15:19) Стран...   3.3.2023, 16:01
- - SV_vrn   сколько букв понаписали .... по рабоче-крестьянск...   3.3.2023, 16:21
|- - Yaro   Цитата(SV_vrn @ 3.3.2023, 16:09) сколько ...   3.3.2023, 16:21
- - shooma4   Цитата(Yaro @ 3.3.2023, 16:01) Да какая-т...   3.3.2023, 16:28
|- - Yaro   Цитата(shooma4 @ 3.3.2023, 16:24) А вы на...   3.3.2023, 16:29
- - shooma4   Цитата(Yaro @ 3.3.2023, 16:29) Так распис...   3.3.2023, 16:34
|- - Yaro   Цитата(shooma4 @ 3.3.2023, 16:34) 1) У ва...   3.3.2023, 16:36
- - neonar   Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста. В ...   2.4.2024, 17:01
- - nagger   Цитата(neonar @ 2.4.2024, 17:01) В техусл...   3.4.2024, 10:08
- - neonar   Цитата(nagger @ 3.4.2024, 10:08) Или 0,15...   3.4.2024, 11:56
- - SV_vrn   Цитата(neonar @ 3.4.2024, 11:56) Да, пода...   4.4.2024, 15:19
- - alexandrpjatkov   Цитата(SV_vrn @ 4.4.2024, 17:19) ваша точ...   5.4.2024, 8:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 15:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных