Здравствуйте!есть существующая теплотрасса. Насосы в котельной Д320-50,дают 320 м3/ч, напор 50 м.вод.ст. Самый дальний потребитель в 2000 м от ответвления. Манометры в дальней точке в здании показывают Т1 - 0.55 МПа,Т2 - 0.4 МПа. Манометр в 250 м от котельной(стоит на магистрали) тоже показывает 0.55 и 0.4 МПа. Подпиточные насосы настроены на 0.3 МПа в обратке. Это данные от заказчика. Расход на сегодня 80 м3/ч. вопрос - возможно ли определить потери напора в здании дальней точки,исходя из показаний манометров,т.е располагаемый напор 15 м ,может это и есть потери в здании?
Присоединили дополнительную нагрузку (новое здание)недалеко от котельной . С новой нагрузкой потери составляют 49 м(это потери в Т1+Т2). Вроде сущ. Насос проходит.. но не уверена ,будет ли он работать на пределе. Причем расход с новой нагрузкой 123 т/ч. Далеко не 320 м3/ч
Помогите советом,запуталась в давлениях

Сообщение отредактировал marysiy - 13.3.2023, 18:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- marysiy   Располагаемый напор и потери в тепловой сети   13.3.2023, 18:12
- - tiptop   Нужно разработать "мероприятия по регулировке...   13.3.2023, 18:20
- - marysiy   Имеете в виду расставить шайбы на ответвлениях?а к...   13.3.2023, 18:24
- - tiptop   Я имею в виду то, что нужен углублённый анализ сит...   13.3.2023, 18:28
- - Машинист   Нужно качнуть характеристику насоса и сравнить две...   13.3.2023, 18:55
- - marysiy   Две точки это напор при 80 м3/ч и 123м3/ч?   13.3.2023, 19:06
- - Машинист   Да. Насколько я понимаю, наиболее напряжённый уча...   13.3.2023, 19:07
|- - HeatServ   Цитата(Машинист @ 13.3.2023, 19:07) Да. ...   13.3.2023, 19:39
- - marysiy   Если честно,в давлениях путаюсь:располагаемое давл...   13.3.2023, 19:47
|- - HeatServ   Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 19:47) Если ч...   13.3.2023, 20:35
|- - Машинист   Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 19:47) Если ч...   13.3.2023, 20:55
|- - HeatServ   Цитата(Машинист @ 13.3.2023, 20:55) Вас г...   13.3.2023, 21:01
|- - Машинист   Цитата(HeatServ @ 13.3.2023, 21:01) Задви...   13.3.2023, 21:11
- - tiptop   Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 18:12) Маноме...   13.3.2023, 20:45
- - marysiy   Вопрос был такой, при расчете труб существующих ди...   13.3.2023, 21:07
|- - Машинист   Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 21:07) Видимо...   13.3.2023, 21:25
|- - HeatServ   Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 21:07) Вопрос...   13.3.2023, 21:37
- - marysiy   Урааа!! Спасибо на добром слове. Точно Зак...   13.3.2023, 21:25
- - Siradjeddin   У Вас насосы выдают 5 бар - по паспорту, а в даль...   13.3.2023, 21:41
- - marysiy   Но новое подключение еще не выполнено..Ничего не в...   13.3.2023, 21:42
|- - Машинист   Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 21:42) Но нов...   13.3.2023, 21:55
- - Машинист   Как раз в первом приближении уже всё очень плохо. ...   13.3.2023, 21:48
- - marysiy   вот она . Нагрузка в 2 км 1 Гкал/ч. а на участке т...   13.3.2023, 21:53
|- - Машинист   Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 21:53) вот он...   13.3.2023, 22:04
- - marysiy   вот мой расчет   13.3.2023, 22:02
- - marysiy   а если от котельной до т. 2 положить 200, то будет   13.3.2023, 22:07
- - Машинист   Я не понимаю из ваших таблиц, не забываете ли умно...   13.3.2023, 22:11
- - marysiy   Но линейные потери 80 и 300 это рекомендуемые... А...   13.3.2023, 22:35
- - Машинист   Вы вдохновили меня взяться за перо) вот вам кратк...   13.3.2023, 22:50
- - marysiy   ух ты, спасибо. завтра пьезометр построю. Только к...   13.3.2023, 22:56
|- - Машинист   Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 22:56) ух ты,...   13.3.2023, 23:05
- - CNFHSQ   " ..... до 300 Па/м - для ответвлений Как п...   13.3.2023, 23:04
|- - инж323   Цитата(CNFHSQ @ 13.3.2023, 23:04) " ...   14.3.2023, 2:00
- - HeatServ   Да не, хватает всего (котельная ведь дополнительны...   13.3.2023, 23:11
- - T-rex   Рельеф не должен пересекать линию пьезометрическог...   14.3.2023, 5:37
- - tiptop   Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 18:12) Насосы...   14.3.2023, 6:32
- - CNFHSQ   Зачем держать на всасе насоса 3 кг? Излишняя нагру...   14.3.2023, 8:18
|- - HeatServ   Цитата(CNFHSQ @ 14.3.2023, 8:18) Зачем де...   14.3.2023, 9:25
|- - CNFHSQ   Цитата(HeatServ @ 14.3.2023, 9:25) В смыс...   14.3.2023, 11:31
|- - HeatServ   Цитата(CNFHSQ @ 14.3.2023, 11:31) Кавитац...   14.3.2023, 13:39
||- - CNFHSQ   Цитата(HeatServ @ 14.3.2023, 13:39) В обр...   14.3.2023, 14:19
||- - HeatServ   Цитата(CNFHSQ @ 14.3.2023, 14:19) Мы не з...   14.3.2023, 15:18
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 14.3.2023, 11:31) чугунны...   14.3.2023, 13:42
|- - HeatServ   Цитата(tiptop @ 14.3.2023, 13:42) Это кит...   14.3.2023, 14:03
|- - инж323   Цитата(HeatServ @ 14.3.2023, 14:03) Да не...   14.3.2023, 14:26
- - Тепловед   При построении пьзографика рельеф надо учитывать, ...   14.3.2023, 9:47
- - svoroponov   Читал читал..... Да надо просто выполнить гидравли...   14.3.2023, 16:41
|- - Машинист   Цитата(svoroponov @ 14.3.2023, 16:41) Чит...   14.3.2023, 18:03
- - экспорт   надеюсь поможет милли визуализация   14.3.2023, 23:00
- - tiptop   А я надеюсь, что помогут некоторые вопросы, которы...   15.3.2023, 6:14
- - marysiy   Спасибо за подсказки! tiptop. многого из списк...   20.3.2023, 12:03
|- - tiptop   Цитата(marysiy @ 20.3.2023, 12:03) Как по...   20.3.2023, 12:15
- - Siradjeddin   Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 22:56) ух ты,...   11.4.2023, 11:54
- - Машинист   Ему не обязательно всё время работать, чтоб удержи...   11.4.2023, 15:13
- - Мимошёл   Весь вопрос от незнания и непонимания пьезометриче...   11.9.2024, 14:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 13:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных