Располагаемый напор и потери в тепловой сети, Это не одно и то же?за вычетом подпора... |
|
|
|
13.3.2023, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Здравствуйте!есть существующая теплотрасса. Насосы в котельной Д320-50,дают 320 м3/ч, напор 50 м.вод.ст. Самый дальний потребитель в 2000 м от ответвления. Манометры в дальней точке в здании показывают Т1 - 0.55 МПа,Т2 - 0.4 МПа. Манометр в 250 м от котельной(стоит на магистрали) тоже показывает 0.55 и 0.4 МПа. Подпиточные насосы настроены на 0.3 МПа в обратке. Это данные от заказчика. Расход на сегодня 80 м3/ч. вопрос - возможно ли определить потери напора в здании дальней точки,исходя из показаний манометров,т.е располагаемый напор 15 м ,может это и есть потери в здании? Присоединили дополнительную нагрузку (новое здание)недалеко от котельной . С новой нагрузкой потери составляют 49 м(это потери в Т1+Т2). Вроде сущ. Насос проходит.. но не уверена ,будет ли он работать на пределе. Причем расход с новой нагрузкой 123 т/ч. Далеко не 320 м3/ч Помогите советом,запуталась в давлениях
Сообщение отредактировал marysiy - 13.3.2023, 18:14
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
marysiy Располагаемый напор и потери в тепловой сети 13.3.2023, 18:12 tiptop Нужно разработать "мероприятия по регулировке... 13.3.2023, 18:20 marysiy Имеете в виду расставить шайбы на ответвлениях?а к... 13.3.2023, 18:24 tiptop Я имею в виду то, что нужен углублённый анализ сит... 13.3.2023, 18:28 Машинист Нужно качнуть характеристику насоса и сравнить две... 13.3.2023, 18:55 marysiy Две точки это напор при 80 м3/ч и 123м3/ч? 13.3.2023, 19:06 Машинист Да.
Насколько я понимаю, наиболее напряжённый уча... 13.3.2023, 19:07 HeatServ Цитата(Машинист @ 13.3.2023, 19:07) Да.
... 13.3.2023, 19:39 marysiy Если честно,в давлениях путаюсь:располагаемое давл... 13.3.2023, 19:47 HeatServ Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 19:47) Если ч... 13.3.2023, 20:35 Машинист Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 19:47) Если ч... 13.3.2023, 20:55  HeatServ Цитата(Машинист @ 13.3.2023, 20:55) Вас г... 13.3.2023, 21:01   Машинист Цитата(HeatServ @ 13.3.2023, 21:01) Задви... 13.3.2023, 21:11 tiptop Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 18:12) Маноме... 13.3.2023, 20:45 marysiy Вопрос был такой, при расчете труб существующих ди... 13.3.2023, 21:07 Машинист Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 21:07) Видимо... 13.3.2023, 21:25 HeatServ Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 21:07) Вопрос... 13.3.2023, 21:37 marysiy Урааа!! Спасибо на добром слове. Точно Зак... 13.3.2023, 21:25 Siradjeddin У Вас насосы выдают 5 бар - по паспорту, а в даль... 13.3.2023, 21:41 marysiy Но новое подключение еще не выполнено..Ничего не в... 13.3.2023, 21:42 Машинист Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 21:42) Но нов... 13.3.2023, 21:55 Машинист Как раз в первом приближении уже всё очень плохо. ... 13.3.2023, 21:48 marysiy вот она . Нагрузка в 2 км 1 Гкал/ч. а на участке т... 13.3.2023, 21:53 Машинист Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 21:53) вот он... 13.3.2023, 22:04 marysiy вот мой расчет 13.3.2023, 22:02 marysiy а если от котельной до т. 2 положить 200, то будет 13.3.2023, 22:07 Машинист Я не понимаю из ваших таблиц, не забываете ли умно... 13.3.2023, 22:11 marysiy Но линейные потери 80 и 300 это рекомендуемые...
А... 13.3.2023, 22:35 Машинист
Вы вдохновили меня взяться за перо) вот вам кратк... 13.3.2023, 22:50 marysiy ух ты, спасибо. завтра пьезометр построю. Только к... 13.3.2023, 22:56 Машинист Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 22:56) ух ты,... 13.3.2023, 23:05 CNFHSQ " .....
до 300 Па/м - для ответвлений
Как п... 13.3.2023, 23:04 инж323 Цитата(CNFHSQ @ 13.3.2023, 23:04) " ... 14.3.2023, 2:00 HeatServ Да не, хватает всего (котельная ведь дополнительны... 13.3.2023, 23:11 T-rex Рельеф не должен пересекать линию пьезометрическог... 14.3.2023, 5:37 tiptop Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 18:12) Насосы... 14.3.2023, 6:32 CNFHSQ Зачем держать на всасе насоса 3 кг? Излишняя нагру... 14.3.2023, 8:18 HeatServ Цитата(CNFHSQ @ 14.3.2023, 8:18) Зачем де... 14.3.2023, 9:25  CNFHSQ Цитата(HeatServ @ 14.3.2023, 9:25) В смыс... 14.3.2023, 11:31   HeatServ Цитата(CNFHSQ @ 14.3.2023, 11:31) Кавитац... 14.3.2023, 13:39    CNFHSQ Цитата(HeatServ @ 14.3.2023, 13:39) В обр... 14.3.2023, 14:19     HeatServ Цитата(CNFHSQ @ 14.3.2023, 14:19) Мы не з... 14.3.2023, 15:18   tiptop Цитата(CNFHSQ @ 14.3.2023, 11:31) чугунны... 14.3.2023, 13:42    HeatServ Цитата(tiptop @ 14.3.2023, 13:42) Это кит... 14.3.2023, 14:03     инж323 Цитата(HeatServ @ 14.3.2023, 14:03) Да не... 14.3.2023, 14:26 Тепловед При построении пьзографика рельеф надо учитывать, ... 14.3.2023, 9:47 svoroponov Читал читал..... Да надо просто выполнить гидравли... 14.3.2023, 16:41 Машинист Цитата(svoroponov @ 14.3.2023, 16:41) Чит... 14.3.2023, 18:03 экспорт надеюсь поможет милли визуализация 14.3.2023, 23:00 tiptop А я надеюсь, что помогут некоторые вопросы, которы... 15.3.2023, 6:14 marysiy Спасибо за подсказки! tiptop. многого из списк... 20.3.2023, 12:03 tiptop Цитата(marysiy @ 20.3.2023, 12:03) Как по... 20.3.2023, 12:15 Siradjeddin Цитата(marysiy @ 13.3.2023, 22:56) ух ты,... 11.4.2023, 11:54 Машинист Ему не обязательно всё время работать, чтоб удержи... 11.4.2023, 15:13 Мимошёл Весь вопрос от незнания и непонимания пьезометриче... 11.9.2024, 14:57