> Поддержание параметров влажности
Dmitrii88
сообщение 16.3.2023, 15:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.3.2023
Пользователь №: 415192



Добрый день! Исходные данные такие:
Есть экранированная камера(т.е. металлическая коробка с одной входной дверью) размерами 35 м на 8 м., высота потолка 3 м.
Внутри находится 46 рабочих мест, от каждого рабочего места постоянно выделяется 4.7 кВт тепла + примерно 20-25кВт остальных теплопоступлений, при этом в помещении постоянно находиться не более 6 человек.
Необходимая температура +23-+2 С . Компенсация теплоизбытков осуществляется приточно-вытяжной установкой с рециркуляцией 35000-40000 м3/ч, подмес наружного воздуха 1000м3/ч, секция охлаждения на 220 кВт от чиллера. Для подогрева в холодный период года используется пластинчатый рекуператор+ электрокалорифер(на момент режима оттайки или отсутствия больших теплопоступлений).
Так вот в этом помещении так же необходимо обеспечить влажность 50% +-5%. Пытаюсь понять как посчитать до какой влажности осушает секция охлаждения и подобрать парогенератор. А главное чтобы все это поддерживало необходимый диапозон влажности 50%.
Буду благодарен за помошь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dmitrii88   Поддержание параметров влажности   16.3.2023, 15:09
- - Skaramush   Диапазон это "от - до" и он у Вас ...   16.3.2023, 15:20
|- - Dmitrii88   Цитата(Skaramush @ 16.3.2023, 15:20) Диап...   16.3.2023, 16:13
|- - инж323   Цитата(Dmitrii88 @ 16.3.2023, 16:13) b] к...   16.3.2023, 19:04
- - Vano   Нужно строить ID диаграмму. Вот тут программа. htt...   16.3.2023, 15:30
- - инж323   Странно- в самом вопросе в его пояснении всё про т...   16.3.2023, 15:31
- - Vano   Автор по аналогии - подойдите к конструктору и усл...   16.3.2023, 15:37
- - Vano   Выше ссылки. Самое простое по диаграмме. Начинайте...   16.3.2023, 18:37
|- - Dmitrii88   Цитата(Vano @ 16.3.2023, 18:37) Выше ссыл...   17.3.2023, 8:41
- - 327   Может не совсем понял, но увлажнять обычно зимой н...   16.3.2023, 23:58
|- - Dmitrii88   Цитата(327 @ 16.3.2023, 23:58) Может не с...   23.3.2023, 11:48
- - Vano   Ну автор все никак до построений не дойдет в диагр...   17.3.2023, 0:09
- - ALLON13YO   Всем доброго времени суток. Насколько я понял все ...   25.7.2024, 12:55
- - Vano   Забили, не выполняем. Увлажнение только для технол...   14.2.2025, 23:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных