> ПДВ, Коридор и 150 Па
VoinovVS
сообщение 21.3.2023, 18:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.9.2013
Пользователь №: 206524



Добрый день! Есть общеизвестный вопрос по войне между массовым и объёмным расходом в системах дымоудаления и компенсации, например в межквартирных коридорах. И из-за разряжения (вентилятор дымоудаления перетягивает вентилятор компенсации) перепад на путях эвакуации 150 Па.
В статье она описана: https://dzen.ru/a/YYyqx9bxZEtwKUbx
Возникла мысль о возможном компромиссе между массовым и объёмным расходами, а также решения проблемы перепада давления выше 150 Па.
Буду рад любой обратной связи.

Суть следующая. Хочу рассмотреть пример на межквартирном коридоре, т.е. дымоудаление из коридора и компенсация в коридор. (схема во вложении).
Есть 3 режима работы. 1 начало пожара, 2 переходный период (появление и увеличение дымовых газов в коридоре), 3 расчетный режим пожара (т.е. тот режим на который рассчитываем вентилятор дымоудаления).
Для простоты понимания условно принял, что плотность холодного воздуха равна 1 кг/м3, плотность дымовых газов 0,5 кг/м3.

1 режим (начало пожара). Вентилятор дымоудаления подбирается по расчету на 3 режим, но пока еще пожар еще только начался он вытягивает из коридора V=2 м3/ч, G=2 кг/ч воздуха при плотности 1 кг/м3.
Вентилятор компенсации подбирается на такой же объёмный расход, что и вентилятор дымоудаления V=2 м3/ч, G=2 кг/ч при плотности 1 кг/м3.
Получается на начальном этапе соблюдается как массовый, так и объёмный расход.

3 режим (расчетный режим). Дымовые газы заполняют коридор, плотность в верхней зоне коридора уменьшается и вентилятор дымоудаления уже удаляет из коридора V=2 м3/ч, G=1 кг/ч воздуха при плотности 0,5 кг/м3. При той же работе вентилятора компенсации, давление в коридоре будет избыточным, так как воздуха в массе подается больше чем удаляется (рисунок 13.10б из статьи по ссылке). Чтобы это исправить на путях эвакуации (например между тамбуром и коридором), на дверях ставим датчик перепада давления, который на закрытую дверь нам показывает перепад давления больше 0. Подается сигнал на контроллер и регулирующий клапан 2 начинает открываться и сбрасывать лишний воздух в атмосферу, пока перепад не вернется к 0. Поскольку в воздуховоде компенсации уменьшится расход воздуха, потери по длине и на клапане уменьшаться, вентилятор дымоудаления начнет перетягивать компенсацию и давление в коридоре начнет уменьшатся (рисунок 13.10в из статьи по ссылке). Поэтому регулирующий клапан 1 начнет закрываться и будет создавать сопротивление, пока давление в коридоре опять же не выровняется к 0. Причем в коридор поступит именно та масса воздуха, которая нужна для компенсации.

Плюсы, которые вижу я:
- не надо переживать за фактическое сопротивление участков как в системе дымоудаления, так и компенсации после монтажа;
- не нужны частотные преобразователи;
- перепад на дверях всегда 0, и все могут эвакуироваться;
- в случае подсосов на этаже пожара через неплотности строительных конструкции, массовый баланс всегда будет соблюдаться путем работы клапанов 1 и 2;
- система всегда будет легко налажена при приемке объекта;
- регулирование со стороны компенсации не запрещено;
- работает при любом состоянии при режиме 2.

Минусы, которые вижу я:
- наличие доп. элементов уменьшают надежность (вдруг не сработает, датчик либо привод и т.д.), но при этом они не запрещены на системах подачи воздуха;
- сечение воздуховода компенсации увеличится;
- возможные сложности с настройкой автоматики.

Но судя по последней тенденции, регулирующие клапана скоро появятся в системах ПДВ.
Прошу Вас поделится своими мыслями по предложенной схеме.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_ПДВ.pdf ( 61,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных