Добрый день! Многоэтажное здание. Зона ПБЗ с лифтовым холлом. Во все лифты подаем воздух, поскольку есть незадым. лестница и на 1ом этаже не выгорожен тамбур шлюз. 1 лифт для перевозки пожарных. При расчете получилось , что количество воздуха фильтрующегося через щели лифтов такое, что создается давление в зоне ПБЗ более 150Па, а мы еще подаем вдобавок теплый воздух. Для сброса воздуха хочу в наружной стене установить клапан КИД, через воздушную прослойку , чтоб не обмерзал. Подскажите насколько такое рабочее?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ПБЗ_с_лифтом.pdf ( 132,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Olga1984   Сброс избыточного давления в зоне ПБЗ   22.3.2023, 10:10
- - AGAG   Цитата(Olga1984 @ 22.3.2023, 10:10) что с...   22.3.2023, 11:26
- - ИОВ   Ещё интересно узнать - согласно какому закону физи...   22.3.2023, 12:05
- - AGAG   ну вот так сразу и так прямо))) а позадавать навод...   22.3.2023, 12:12
- - Olga1984   Все поняла ошибку. Я считала фильтрацию через щели...   22.3.2023, 12:49
- - ИОВ   Цитата(AGAG @ 22.3.2023, 12:12) ну вот та...   22.3.2023, 15:50
|- - Olga1984   [quote name='ИОВ' date='22.3.2023, 15:...   23.3.2023, 9:10
- - ИОВ   Я ведь не спрашиваю, для чего подпор - я и так виж...   23.3.2023, 9:25
|- - lyubopytnyj   Цитата(ИОВ @ 23.3.2023, 9:25) Я ведь не с...   23.3.2023, 12:56
- - Olga1984   1 режим при открытых дверях, когда люди выходят со...   23.3.2023, 13:10
|- - lyubopytnyj   Цитата(Olga1984 @ 23.3.2023, 13:10) 1 реж...   23.3.2023, 15:58
- - ИОВ   Цитата(Olga1984 @ 23.3.2023, 9:10) Подпор...   23.3.2023, 19:36
|- - lyubopytnyj   Цитата(ИОВ @ 23.3.2023, 19:36) В начальны...   24.3.2023, 8:55
- - Olga1984   ИОВ, спасибо, пообщаюсь с пожарником по дверям еще...   24.3.2023, 6:23
|- - ИОВ   Пообщайтесь, может, у ПБ-шника свои предложения бу...   24.3.2023, 7:47
- - Olga1984   Да, расход очень большой получается..   24.3.2023, 10:01
|- - ИОВ   Там надо ПБ-шнику определяться - необходимы ли 2 р...   24.3.2023, 10:31
- - lyubopytnyj   Кстати, на счет работы систем при частом открытии ...   24.3.2023, 10:23
- - Olga1984   ИОВ, Да, открываются обе створки одновременно. Сис...   24.3.2023, 11:57
- - трое пожарников   Кстати, на счет работы систем при частом открытии ...   24.3.2023, 17:27
|- - lyubopytnyj   Цитата(трое пожарников @ 24.3.2023, 17:27...   24.3.2023, 20:09
- - трое пожарников   Схема чего? вы ну очень быстро удалили файл по сс...   25.3.2023, 16:15
|- - lyubopytnyj   Цитата(трое пожарников @ 25.3.2023, 16:15...   27.3.2023, 8:47
|- - ИОВ   У меня и 1-я ссылка работает. Не поняла о каком у...   27.3.2023, 9:33
- - трое пожарников   По первой ссылке вылезает картинка с текстом: ...   27.3.2023, 13:36
- - lyubopytnyj   Цитата(трое пожарников @ 27.3.2023, 13:36...   27.3.2023, 13:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 14:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных