Добрый день!

Несколько лет назад начал строительство коттеджа. По изначальному проекту - двухэтажный кирпичный дом с ЕВ, вентиляционные каналы в центральной несущей стене 380мм. Холодный чердак с входом через слуховые окна. Выход вентиляции и дымохода через две утепленные шахты. Разрез вентиляционных каналов из первоначально проекта прилагаю. Отопление - природный газ.

Прикрепленный файл  Вентканалы.png ( 41,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22


При покупке проекта предполагалось сразу удалить камин вместе у его дымоходом. Также была проблема с котлом - котел по проекту был атмосферником на 50кВт, проектное сечение канала для гильзовки дымохода 140мм, а котёл требовал 180мм по паспорту. Встал вопрос о выносе дымохода из центральной стены. В конечном итоге из-за проблем с фундаментом в доме появился подвал объемом чуть больше 500м3 и встал вопрос о его вентиляции.
В итоге в центральной стене были оставлены только канализационные трубы, а всё остальное было вынесено из центральной стены. В качестве приточной вентиляции будут использованы регулируемые клапаны на окнах, в подвале организовал принудительный приток через систему подогрева воздуха.
Холодный чердак лишился слуховых окон, вентиляция подкрышного пространства была реализована в кровле. Выход на чердак был реализован через утеплённый короб, то есть появилась возможность лёгкого доступа в чердачное пространство.
Для прокладки дымохода / вентиляции были организованы две шахты (выделены фиолетовым цветом):

1-й этаж:

Прикрепленный файл  Floor_1___comment.png ( 104,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16


Вытяжная вентиляция в левой шахте (организована независимыми каналами):
  1. Подвал
  2. Санузел

Вытяжная вентиляция в правой шахте (организована независимыми каналами):
  1. Керамический дымоход в КБ блоках (без рекламы), проход через стену
  2. Котельная / гараж, проход через стену
  3. Кухонное пространство
  4. Кухонная вытяжка
  5. Постирочная, проход через стену


2-2этаж:

Прикрепленный файл  Floor_2___comment.png ( 85,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7


Вытяжная вентиляция в левой шахте (организована независимыми каналами):
  1. Санузел

Вытяжная вентиляция в правой шахте (организована независимыми каналами):
  1. Санузел


Высота каналов второго этажа будет увеличена до 1 метра. Примерный вид чердачного пространства показан здесь:

Прикрепленный файл  Attic_3D.png ( 1,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9


В силу специфического подхода к проектированию ЕВ в малоэтажном (и не только) строительстве, а также в силу подавляющего преобладания маркетинга над инженерным подходом, пришлось немного изучить тему. В основном на этом сайте. На основе изученного я пришел к некоторому решению, которое и хотел попросить прокомментировать специалистов.
По дымоходу у меня, вроде, вопросов нет - он в таком виде будет соответствовать нормативам и у газовой службы не будет к нему никаких претензий. Что касается вентиляционных каналов, то они будут выведены в чердачное пространство и "как-то" сгруппированы. Про "как-то" чуть позже.
На вентиляционных шахтах я планирую установить дефлекторы. Осталось определиться с механизмом механического побуждения для создания тяги в тёплое время года при отсутствии ветра. Мне нравится идея эжекторных установок. Учитывая количество каналов, мне было бы проще создать вентиляционную камеру в основании каждой из шахт. Насколько это приемлемо в малоэтажном строительстве?
И ещё один вопрос про "как-то": у меня один из каналов используется для вентиляции котельной. Можно ли его объединять с другими каналами в зоне выпуска (в вентиляционной камере, например)? Высота этого канала до вентиляционной камеры 4 метра. Подозреваю, что нельзя, но вдруг я ошибаюсь...

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AndreyPo   Естественно-механическая вентиляция в коттедже 1000м3   27.3.2023, 18:32
- - vsklokoch   Цитата(AndreyPo @ 27.3.2023, 18:32) В ито...   30.3.2023, 17:39
|- - AndreyPo   Спасибо за ответы! Цитата(vsklokoch @ 30...   30.3.2023, 20:11
|- - инж323   Цитата(AndreyPo @ 30.3.2023, 20:11) P.S.:...   31.3.2023, 0:41
|- - AndreyPo   Цитата(инж323 @ 31.3.2023, 0:41) Его 500-...   31.3.2023, 8:19
|- - vsklokoch   Цитата(AndreyPo @ 31.3.2023, 8:19) А разв...   1.4.2023, 10:20
|- - инж323   Цитата(vsklokoch @ 1.4.2023, 10:20) Тоже ...   2.4.2023, 18:59
|- - AndreyPo   Цитата(инж323 @ 2.4.2023, 18:59) Попробуй...   2.4.2023, 20:29
|- - vsklokoch   Цитата(инж323 @ 2.4.2023, 18:59) Попробуй...   3.4.2023, 13:39
- - vsklokoch   - Предсказуемо работает только вентиляция с механи...   30.3.2023, 22:21
|- - AndreyPo   Цитата(vsklokoch @ 30.3.2023, 22:21) - Пр...   30.3.2023, 23:37
- - alem   > Мне нравится идея эжекторных установок. Обы...   1.4.2023, 16:31
- - AndreyPo   Цитата(vsklokoch @ 1.4.2023, 10:20) Тоже ...   2.4.2023, 18:22
- - инж323   ну вот и тексты пошли про уже две приточки, вторая...   3.4.2023, 14:14
|- - vsklokoch   Цитата(инж323 @ 3.4.2023, 14:14) ну вот и...   3.4.2023, 16:32
|- - инж323   Цитата(vsklokoch @ 3.4.2023, 16:32) Да чт...   3.4.2023, 17:06
- - AndreyPo   Добавлю немного материалов, чтобы прояснить ситуац...   4.4.2023, 17:18
- - инж323   вы кардинально изменили первоначальный проект и ва...   4.4.2023, 18:11
- - AndreyPo   Цитата(инж323 @ 4.4.2023, 18:11) вы карди...   4.4.2023, 21:10
- - инж323   Цитата(AndreyPo @ 4.4.2023, 21:10) Вы пря...   4.4.2023, 23:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2024, 21:46