> Простейшая тепловая схема квартальной котельной, …И такое непростое регулирование.
tiptop
сообщение 4.4.2023, 16:48
Сообщение #1


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Когда-то моя деятельность в теплоснабжении началась в здании этой котельной:

Прикрепленный файл  9В.jpg ( 221,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16


В 1994 году там по проекту должна была быть смонтирована такая тепловая схема (с девятью водотрубно-дымотрубными котлами):

Прикрепленный файл  teplomeh.shema_2.1.gif ( 4,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17


Увы, при монтаже клапан подмеса тупо присоединили к выводам котельной, да и условная пропускная способность обоих регулирующих клапанов была просто “игрушечной”. Ситуация не изменилась и после внедрения автоматизации “SCAN 3000”. Поэтому можно сказать, что автоматическое регулирование расходов там никогда не работало.
Но сейчас, спустя уже десятки лет, я решил хотя бы посчитать, как же это могло функционировать с точки зрения инженера-технолога. Для этого я вычислил циркуляционные расходы воды во время отопительного сезона (при tнв от –27°C до +8°C):

Прикрепленный файл  Sov.shema.Uvyazka_rashodov.png ( 50,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27


Мои соображения:
1 Правый по схеме регулирующий клапан (“клапан перепуска”) должен поддерживать заданную температуру прямой сетевой воды (как это обычно и бывает).
2 Левый по схеме регулирующий клапан (“клапан подмеса”) должен поддерживать заданный расход сетевой воды. Точнее, заданную величину расхода потребителя “собств. нужды” и сетевой воды (здесь это “27,3 т/ч”).
3 Температура воды на выходах котлов, допустимая с технологической точки зрения, имеет различные диапазоны. Вот они при нескольких температурах наружного воздуха:
tнв: +8°C, tвых: от 89 до 98°C

tнв: +3°C, tвых: от 103 до 113°C

tнв: +2°C, tвых: от 83 до 93°C

tнв: –3°C, tвых: от 90 до 100°C

tнв: –13°C, tвых: от 105 до 135°C

tнв: –14°C, tвых: от 92 до 122°C

tнв: –27°C, tвых: от 117 до 158°C

4 К сожалению, мне пока непонятно, как будет вести себя расход воды через котёл/котлы. По расчётам видно только, что если он окажется выше проектной величины, то в этом не будет ничего плохого. Возможно, если выбрать насос по его максимальному расчётному расходу (здесь это 37,5 т/ч при tнв = –3°C), то при других tнв расход воды через котлы будет только выше проектной величины?
5 Похоже на то, что все эти системы регулирования, мягко говоря, не будут склонны к совместной стабилизации требуемого гидравлического режима…

Сообщение отредактировал tiptop - 4.4.2023, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 8:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных