Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчет водопотребления школы
AnnaLUNA
сообщение 10.4.2023, 9:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403076



Добрый день, впервые сталкиваюсь с такой проблемой в расчете водопотребления школы. Имеем 71 сан.технический прибор, 592 чел, ГВС от бойлеров.
Высчитываем вероятность действия приборов. P=(16*592)/(3600*0,14*71)=0,265. Максимально-секундный расход получается 4,6л/с
Далее делаем расчет по участкам, например, для 1 прибора. Расчетный расход = 0,35л/с. Для ПП трубы это как минимум 32 диаметр( для 25 диаметра скорость уже 1,61 м/с). Для одного прибора великовата труба получается.
Кто сталкивался, что можно здесь предпринять?