> Запуск,дозаправка и наладка ЧИЛЛЕРА
Гость_Joker_*
сообщение 27.2.2007, 22:20
Сообщение #1





Guest Forum






Господа!!!
Помогите с информацией по запуску,заправке этиленглюколем и наладке ЧИЛЛЕРА.
Возможно кто-то имеет возможность дать какие-нибудь ссылки на полезные мануалы по данному вопросу....
Ситуация складывается такая....В прошлом году некая фирма смонтировала чиллер,работал на воде.Под зиму воду они слили.
В этом году нам досталось его запускать и имеется ряд вопросов:
1.Требуется ли промывка водяного контура(могла остаться грязь ведь) и если требуется,то каким образом?
2.Сколько этиленглюколя необходимо закачать и банально куда и как он закачивается...?
3.Какие профелактические работы надо произвести перед пуском чиллера?
4.На какие моменты,детали или показатели системы надо обратить внимание при непосредственном пуске?
Спасибо!Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Joker   Запуск,дозаправка и наладка ЧИЛЛЕРА   27.2.2007, 22:20
- - LordN   если вы никогда этим не занимались, не видели и не...   28.2.2007, 7:54
- - Joker   Попробовать все-равно стоит...   28.2.2007, 18:23
- - Daymonic   Если циркуляционник рассчитывался под воду, на эти...   1.3.2007, 9:46
- - Joker   Цитата(Daymonic @ Mar 1 2007, 09:46 )Если цир...   3.3.2007, 8:12
- - Daymonic   У гликоля физические свойства отличаются от воды, ...   3.3.2007, 13:09
- - synthesis   По первой надо понять какой концентрации будете пр...   3.3.2007, 19:56
- - narkom   Да будет вам человека пугать! При классической...   4.3.2007, 0:21
- - annuka   1. Обвязка чиллера выполнена какими трубами; сталь...   4.3.2007, 9:11
- - J.Pud   а какое давление гликоля во фреоновых контурах уст...   4.3.2007, 10:49
- - annuka   ЦитатаЦитата Попробовать все-равно стоит... ...о...   5.3.2007, 9:06
- - Whip   Цитата(J.Pud @ Mar 4 2007, 10:49 )а какое дав...   5.3.2007, 11:52
- - DumbGrizzly   Да уж, славно: демонтаж-ионтаж, дозаправка фреоном...   5.3.2007, 18:31
- - Joker   Цитата(J.Pud @ Mar 4 2007, 10:49 )а какое дав...   8.3.2007, 12:05
- - narkom   Объемная концентрация этиленгликоля при круглогоди...   8.3.2007, 23:34
- - iluxiin125   Господа!, такая вещь,как текучесть фреонов,Вам...   9.3.2007, 13:43
- - J.Pud   Человек с глюколем работает, а вы -фреон. объяснит...   9.3.2007, 20:18
- - Serg89   Цитата(J.Pud @ Mar 9 2007, 20:18 )Человек с г...   18.3.2007, 21:40
- - ВАГ   Лично сам с пацанами переводил поршневые CARR...   30.3.2007, 18:25
- - XXR   ЦитатаЗапуск чиллера через форум с нуля. Очень инт...   9.7.2007, 6:20
|- - Whip   Цитата(XXR @ 9.7.2007, 7:20) P.S. Титаник...   9.7.2007, 16:22
- - Михей   А зачем Вам этиленгликоль, чиллер работает зимой т...   9.7.2007, 14:11
|- - Harmful   Цитата(Михей @ 9.7.2007, 14:11) 142358А з...   13.9.2007, 13:45
- - vvslava   P.S. Титаник строили професионалы, а ковчег-дилета...   9.7.2007, 17:22
- - sakhalin energy   заправлял "кустарно" гликолем через в сб...   11.9.2014, 13:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 5:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных