Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Потери давления трехходового клапана
Alex-vlg3434
сообщение 17.4.2023, 15:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2023
Пользователь №: 414121



Здравствуйте, помогите понять на каком участке нужно учитывать потери давления трехходового клапана. Рассматриваю методики подбора трехходовых клапанов по пособию Прикрепленный файл  Трехходовые_клапана__примеры_.pdf ( 550,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
. И на странице 26 приведена схема
Прикрепленный файл  Скриншот_17_04_2023_150038.jpg ( 9,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21

В методике расчета потери давления трехходового клапана учитывают только во вторичном контуре. А для первичного кольца вообще никаких потерь нет, весь располагаемый напор гасят с помощью ручного балансировочного вентиля. Почему не учитываются потери давления трехходового клапана в первичном контуре? Заранее спасибо всем!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex-vlg3434   Потери давления трехходового клапана   17.4.2023, 15:28
- - tiptop   Думаю, что для системы отопления одной из целей ра...   17.4.2023, 16:56
- - svoroponov   Это схема Шведской трёхточки. STAD 2 поглощает ост...   17.4.2023, 17:19
- - tiptop   Скриншот ещё одного расчёта:   17.4.2023, 19:41
- - LordN   Цитата(Alex-vlg3434 @ 17.4.2023, 19...   18.4.2023, 4:40
- - tiptop   Цитата(Alex-vlg3434 @ 17.4.2023, 15...   18.4.2023, 6:05
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 18.4.2023, 6:05) не менее...   18.4.2023, 8:49
- - AI 155   В брошюре принцип подбора следующий: минимальное п...   18.4.2023, 10:07
- - Alex-vlg3434   Спасибо всем за дополнительную информацию про Kv K...   18.4.2023, 11:05
- - AI 155   Как это не учитывают, все учитывают.   18.4.2023, 11:25
- - AI 155   Во вторичном контуре насос полностью компенсирует ...   18.4.2023, 11:50
- - v-david   Наблюдаю четкую цикличную повторяемость тем, кратн...   18.4.2023, 15:12
|- - tiptop   Цитата(v-david @ 18.4.2023, 15:12) Н...   22.4.2023, 10:39
- - tiptop   В расчётах желательно учитывать то, что Kv трёххо...   18.4.2023, 18:22
- - v-david   Думаю, что коллега tiptop высказал правильную мысл...   18.4.2023, 20:22
- - tiptop   Пример результатов расчёта с насосом на перемычке:...   18.4.2023, 20:59
- - AI 155   Добрый вечер. Можете привести пример расчета см....   18.4.2023, 21:21
|- - tiptop   Цитата(AI 155 @ 18.4.2023, 21:21) Можете ...   18.4.2023, 21:36
- - v-david   Обратный клапан на перемычке это наверное самое бо...   19.4.2023, 14:15
- - AI 155   У меня как правило калориферы, другое редко. ........   19.4.2023, 15:07
|- - tiptop   Цитата(AI 155 @ 19.4.2023, 15:07) учитыва...   19.4.2023, 21:37
- - v-david   Какая-то фраза странная: учитывает ли подбор насо...   19.4.2023, 21:30
- - AI 155   Речь о перепаде давления на подаче, который в полу...   19.4.2023, 22:01
|- - tiptop   Цитата(AI 155 @ 19.4.2023, 22:01) Речь о ...   20.4.2023, 5:58
- - AI 155   Т.е без ОК насос должен быть "сильнее" н...   20.4.2023, 7:38
|- - tiptop   Цитата(AI 155 @ 20.4.2023, 7:38) Т.е без ...   20.4.2023, 8:13
- - AI 155   Насос будет перекачивать не в подмес , а в обратку...   20.4.2023, 9:20
- - tiptop   На моих диаграммах расход подмеса изображён синей ...   20.4.2023, 9:37
- - AI 155   По идее насос без ок, д.б. мощнее на величину пе...   20.4.2023, 9:54
|- - tiptop   Цитата(AI 155 @ 20.4.2023, 9:54) По идее ...   20.4.2023, 9:59
- - AI 155   Программа подбора узлов ТА shunt учитывает наличи...   20.4.2023, 10:02
- - AI 155   Чтобы не голословно: слева без ок в перемычке, спр...   20.4.2023, 10:17
- - tiptop   Первоначально насос можно выбрать по точке с коорд...   20.4.2023, 10:49
- - AI 155   На картинке справа так и подобрано, слева еще учи...   20.4.2023, 12:13
- - AI 155   Просимулировал в онлайн симуляторе электросхем, яс...   22.4.2023, 13:29
- - AI 155   Симуляция на электросхеме смесительного узла Расхо...   24.4.2023, 9:57
- - v-david   Ух ты! а я думал тема уже закрылась, но нет...   25.4.2023, 13:38
- - AI 155   Если гортеплосеть, то обр. клапан в перемычке ста...   25.4.2023, 14:51
- - Alex-vlg3434   v-david Вы говорите, что схема правильная и потер...   25.4.2023, 21:03
- - Alex-vlg3434   Еще покопался в литературе. Потери давления учитыв...   26.4.2023, 14:22
- - AI 155   Регулировка смесительного узла с автоматическим ре...   26.4.2023, 15:29
- - v-david   Цитата(AI 155 @ 25.4.2023, 14:51) Если го...   28.4.2023, 12:28
|- - LordN   Цитата(v-david @ 28.4.2023, 16:28) Н...   28.4.2023, 12:40
- - AI 155   Если насос сломается или его отключат, чтобы в обр...   28.4.2023, 12:37
- - Alex-vlg3434   LordN Извиняюсь за свою дотошность и непонимание, ...   28.4.2023, 13:45
|- - LordN   Цитата(Alex-vlg3434 @ 28.4.2023, 17...   30.4.2023, 7:02
- - v-david   Радует, что все здесь присутствующие понимают, что...   29.4.2023, 20:58
- - tiptop   Цитата(Alex-vlg3434 @ 18.4.2023, 11...   30.4.2023, 8:47
- - svoroponov   Обратный на перемычке не только для аварийных сит...   30.4.2023, 11:16
- - v-david   svoroponov, я прям даже не знаю что сказать... дав...   30.4.2023, 15:07
- - svoroponov   Это на семинаре в Швеции , при разборе схем на ле...   30.4.2023, 20:48
- - svoroponov   Это на семинаре в Швеции , при разборе схем на ле...   30.4.2023, 21:41
|- - tiptop   Цитата(svoroponov @ 30.4.2023, 21:41) Трё...   3.5.2023, 13:55
- - svoroponov   Ну и ещё .Допустим у вас насос определённой произв...   30.4.2023, 22:33
|- - AI 155   Если напор больше, чем возможности насоса, то нас...   1.5.2023, 12:10
- - svoroponov   Ну и на последок. Подобные трёхточки с ОК на перем...   1.5.2023, 0:04
- - svoroponov   Не совсем клинит но и пропустить через себя расход...   1.5.2023, 14:59
- - AI 155   Именно клинит. Крыльчатку насоса потоком воды приж...   1.5.2023, 21:38
- - svoroponov   Ну если очень большое подать то да, но не у всех ,...   2.5.2023, 11:40
- - AI 155   Если из гортеплосети на смес. узел подать без бала...   2.5.2023, 16:32
- - v-david   Я не знаю, что там на семинаре в Швеции было, но, ...   2.5.2023, 17:36
- - AI 155   Для схем с двухходовыми клапанами , ситуация с ОК ...   2.5.2023, 18:03
- - v-david   Схемы с двухходовым это принципиально другие схемы...   2.5.2023, 20:20
- - AI 155   По мне так разница в том, что схеме с двухходовым...   2.5.2023, 20:36
- - v-david   как это? это грубо и не по шведски   2.5.2023, 21:40
- - AI 155   В трехходовом сопротивление клапана учитывается в ...   2.5.2023, 21:45
|- - maconi   Цитата(AI 155 @ 2.5.2023, 21:45) В треххо...   21.5.2023, 15:32
|- - AI 155   Цитата(maconi @ 21.5.2023, 17:32) Сопроти...   21.5.2023, 16:36
- - tiptop   Не могу удержаться от комментария. У v-david все с...   3.5.2023, 8:41
- - v-david   Дискуссионный клуб "трехходовичек" продо...   3.5.2023, 10:09
|- - tiptop   Цитата(v-david @ 3.5.2023, 10:09) им...   3.5.2023, 10:40
- - maconi   Подскажите пожалуйста, в такой схеме авторитет кла...   22.5.2023, 11:57
- - tiptop   v-david, за эту реплику я Вам искренне благодарен....   23.5.2023, 12:46
|- - tiptop   Ещё пару слов о трёхходовых клапанах. На днях ваш ...   3.8.2024, 21:24
- - anli3   Цитата(AI 155 @ 20.4.2023, 10:02) Програм...   3.8.2024, 15:34
- - AI 155   В сети свободно скачивается   3.8.2024, 18:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных