Дамы и господа.
Вопрос о кондиционерах системы СПЛИТ и МУЛЬТИ-СПЛИТ. Режим работы – тепловой насос, на обогрев. В каталогах заводов-изготовителей практически всех фирм указывается минимальная температура наружного воздуха, при которой возможна работа кондиционера в режиме HEAT PUMP от минус 10 до минус 20 градусов С (по разным моделям возможны варианты). Однако из реального опыта эксплуатации у нас известно, что кондиционеры автоматически отключаются уже при температуре от плюс 5 до минус 5 градусов С. Отсюда и вопрос: Есть ли кого опыт реальной эксплуатации кондиционеров МУЛЬТИ-СПЛИТ в режиме теплового насоса при температуре наружного воздуха минус 15 минус 20 градусов С. Если можно, то модель и фирма-производитель. И второе. Мне представляется технически несколько проблематично получить какие-то реальные киловатты тепла из наружного воздуха с температурой минус 15. Спасибо. |
|
|
|
sergei vt отопление СПЛИТ СИСТЕМОЙ 28.2.2007, 3:02
kalina Свяжитесь с представителями Daikin.
Эти кондиционе... 28.2.2007, 9:26
Whip Цитата(sergei vt @ Feb 28 2007, 03:02 )Отсюда... 28.2.2007, 10:10
Vik Ecли что, то СОР холодильных машин рассчитывается ... 28.2.2007, 10:20
Сергей В. Две зимы отработали мульти-сплиты Daikin серии RMX... 28.2.2007, 11:19
Vik ЦитатаДве зимы отработали мульти-сплиты Daikin сер... 28.2.2007, 12:25
CAM Реально работает объект который работает который т... 28.2.2007, 12:42
Сергей В. Нет, не замерял, я ж обычный эксплуататор . Мне ... 28.2.2007, 12:45
Vik ЦитатаПросто надеюсь на здравый смысл производител... 28.2.2007, 12:54
Сергей В. Ну это тоже не ответ. А Вы проводили замеры на пре... 28.2.2007, 13:10
Гудвин ЦитатаПри увеличении разницы температур СОР стреми... 28.2.2007, 13:12
Vik проводил. СОР меньше единицы, если сложить энергоп... 28.2.2007, 13:12
Гудвин Цитатапроводил. СОР меньше единицы, если сложить э... 28.2.2007, 13:18
Сергей В. ЦитатаЦитата
Вариант - канальник (центральн... 28.2.2007, 13:27
Vik Остерегайтесь безоглядно верить каталогам. На сара... 28.2.2007, 13:41
Гудвин ЦитатаОстерегайтесь безоглядно верить каталогам. Н... 28.2.2007, 13:57
Alex_ Цитата(CAM @ Feb 28 2007, 12:42 )Реально рабо... 28.2.2007, 17:01
ALK Прислушайтесь к здравому смыслу и к Vik. Чудес не ... 28.2.2007, 19:52
Гудвин ЦитатаОднако же на приведенных графиках при -15 СО... 28.2.2007, 22:46
sergei vt Дамы и господа.
Большое всем спасибо. Вот.
Откликн... 1.3.2007, 3:46
Гость_kord To serqei vt
Вот посмотрите по этой ссылке:
http:/... 1.3.2007, 11:20
sergei vt Гость_kord,
Хорошая ссылка. Спасибо. 2.3.2007, 4:32
Whip Цитата(Гость_kord @ Mar 1 2007, 11:20 )To ser... 2.3.2007, 9:11![]() ![]() |
|
|
|