sergei vt
сообщение 28.2.2007, 3:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5790



Дамы и господа.
Вопрос о кондиционерах системы СПЛИТ и МУЛЬТИ-СПЛИТ. Режим работы – тепловой насос, на обогрев.
В каталогах заводов-изготовителей практически всех фирм указывается минимальная температура наружного воздуха, при которой возможна работа кондиционера в режиме HEAT PUMP от минус 10 до минус 20 градусов С (по разным моделям возможны варианты).
Однако из реального опыта эксплуатации у нас известно, что кондиционеры автоматически отключаются уже при температуре от плюс 5 до минус 5 градусов С.
Отсюда и вопрос:
Есть ли кого опыт реальной эксплуатации кондиционеров МУЛЬТИ-СПЛИТ в режиме теплового насоса при температуре наружного воздуха минус 15 минус 20 градусов С. Если можно, то модель и фирма-производитель.
И второе. Мне представляется технически несколько проблематично получить какие-то реальные киловатты тепла из наружного воздуха с температурой минус 15.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sergei vt   отопление СПЛИТ СИСТЕМОЙ   28.2.2007, 3:02
- - kalina   Свяжитесь с представителями Daikin. Эти кондиционе...   28.2.2007, 9:26
- - Whip   Цитата(sergei vt @ Feb 28 2007, 03:02 )Отсюда...   28.2.2007, 10:10
- - Vik   Ecли что, то СОР холодильных машин рассчитывается ...   28.2.2007, 10:20
- - Сергей В.   Две зимы отработали мульти-сплиты Daikin серии RMX...   28.2.2007, 11:19
- - Vik   ЦитатаДве зимы отработали мульти-сплиты Daikin сер...   28.2.2007, 12:25
- - CAM   Реально работает объект который работает который т...   28.2.2007, 12:42
- - Сергей В.   Нет, не замерял, я ж обычный эксплуататор . Мне ...   28.2.2007, 12:45
- - Vik   ЦитатаПросто надеюсь на здравый смысл производител...   28.2.2007, 12:54
- - Сергей В.   Ну это тоже не ответ. А Вы проводили замеры на пре...   28.2.2007, 13:10
- - Гудвин   ЦитатаПри увеличении разницы температур СОР стреми...   28.2.2007, 13:12
- - Vik   проводил. СОР меньше единицы, если сложить энергоп...   28.2.2007, 13:12
- - Гудвин   Цитатапроводил. СОР меньше единицы, если сложить э...   28.2.2007, 13:18
- - Сергей В.   ЦитатаЦитата  Вариант - канальник (центральн...   28.2.2007, 13:27
- - Vik   Остерегайтесь безоглядно верить каталогам. На сара...   28.2.2007, 13:41
- - Гудвин   ЦитатаОстерегайтесь безоглядно верить каталогам. Н...   28.2.2007, 13:57
- - Alex_   Цитата(CAM @ Feb 28 2007, 12:42 )Реально рабо...   28.2.2007, 17:01
- - ALK   Прислушайтесь к здравому смыслу и к Vik. Чудес не ...   28.2.2007, 19:52
- - Гудвин   ЦитатаОднако же на приведенных графиках при -15 СО...   28.2.2007, 22:46
- - sergei vt   Дамы и господа. Большое всем спасибо. Вот. Откликн...   1.3.2007, 3:46
- - Гость_kord   To serqei vt Вот посмотрите по этой ссылке: http:/...   1.3.2007, 11:20
- - sergei vt   Гость_kord, Хорошая ссылка. Спасибо.   2.3.2007, 4:32
- - Whip   Цитата(Гость_kord @ Mar 1 2007, 11:20 )To ser...   2.3.2007, 9:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 10:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных