Blackkeeper
сообщение 28.4.2023, 15:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2008
Из: Саратов
Пользователь №: 15037



Всем привет. Столкнулся с случаем, когда надо запроектировать блочно-модульную котельную 400кВт, для нужд отопления социальных объектов, расположенных в деревне. Администрация выдала технические условия на подключения к сетям водоснабжения, водоотведения с двумя формулировками: 1) ввиду отсутствия центрального водоснабжения, предусмотреть бак запаса воды; 2) ввиду отсутствия центральной канализации, предусмотреть колодец. Вот сижу и думаю как к этому подойти. Если бак то на какой объем? Трое суток аварийной подпитки? Если так, то для котельной 400кВт, с аварийной подпиткой 0,52м3/ч, надо 38м3 емкость. Конкретику в нормативке по времени аварийной подпитки, не могу найти. Есть Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", где указано, что единовременно допустимая продолжительность перерыва отопления 16 часов, но это опять же для жилья, а у меня школа, садик и больница. Если есть у кого-то опыт в проектировании котельных без водопровода? прошу поделиться мыслями!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Blackkeeper   Котельная без водопровода.   28.4.2023, 15:43
- - 99887766   А что вам мешает сделать бак объемом 5 или 10 куб....   28.4.2023, 16:11
- - Blackkeeper   Ничего не мешаем. Вопрос к объему этого бака. На к...   28.4.2023, 16:53
- - AGAG   а все таки подпитка у вас проектная или аварийная?...   28.4.2023, 17:39
- - svoroponov   Когда то по документам было что запас технологиче...   28.4.2023, 19:21
|- - 99887766   Цитата(svoroponov @ 28.4.2023, 19:21) Ког...   28.4.2023, 21:22
- - svoroponov   Да нет , всё просто . Этот объём позволяет после п...   28.4.2023, 23:11
- - инж323   В любом случае у автора проекта котельной есть ГИП...   29.4.2023, 8:12
- - jota   Подпитку, заполнение можно организовать прямо в те...   29.4.2023, 12:26
- - Vano   А разве так можно подпитку из водопровода даже ава...   29.4.2023, 12:43
|- - CNFHSQ   Цитата(Vano @ 29.4.2023, 12:43) А разве т...   29.4.2023, 13:49
|- - Kotlovoy   Цитата(CNFHSQ @ 29.4.2023, 13:49) Можно. ...   29.4.2023, 20:15
|- - CNFHSQ   Цитата(Kotlovoy @ 29.4.2023, 20:15) Кучер...   29.4.2023, 20:54
|- - Kotlovoy   Цитата(CNFHSQ @ 29.4.2023, 20:54) В Ставр...   29.4.2023, 21:16
|- - CNFHSQ   Цитата(Kotlovoy @ 29.4.2023, 21:16) А вот...   29.4.2023, 21:31
|- - CNFHSQ   Цитата(Kotlovoy @ 29.4.2023, 21:16) Ага, ...   29.4.2023, 22:00
|- - Kotlovoy   Цитата(CNFHSQ @ 29.4.2023, 22:00) А ХВО г...   30.4.2023, 0:27
|- - CNFHSQ   Цитата(Kotlovoy @ 30.4.2023, 0:27) А вот ...   30.4.2023, 9:36
|- - Kotlovoy   Цитата(CNFHSQ @ 30.4.2023, 9:36) Есть кот...   30.4.2023, 9:46
- - tiptop   ПТЭТЭ: "12.19. На резервных линиях сырой вод...   29.4.2023, 19:01
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 29.4.2023, 19:01) ПТЭТЭ: ...   29.4.2023, 19:20
- - svoroponov   Раньше в котельных водоподготовка была в плачевном...   30.4.2023, 10:28
- - svoroponov   Да ,ешё.При промывке котлов котельная замыкалась с...   30.4.2023, 10:47
|- - tiptop   Цитата(svoroponov @ 30.4.2023, 10:47) Кис...   30.4.2023, 13:02
- - инж323   Интересно, а если сейчас подкинуть вопрос про резе...   30.4.2023, 18:09
- - svoroponov   И тогда и сейчас (кое где) ,,каустик,, раствор вод...   30.4.2023, 20:42
- - Гризли   Реально все гораздо проще. У меня как раз на экспл...   2.5.2023, 9:50
- - Гризли   Есть ещё один момент) В селе скорее всего, водопр...   2.5.2023, 10:08
- - svoroponov   Величина подпиточной воды определяется исходя из ...   2.5.2023, 11:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274