> Проблема с газовой горелкой weishaupt
Hr200
сообщение 17.5.2023, 18:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.5.2020
Пользователь №: 376636



Здравствуйте!
Прошу помощи в решении следующей проблемы
Есть новая газовая двухступенчатая горелка горелка Weishaupt Wg 20 с мультиблоком W-FM 512, 1", установлена на котле Viessmann Vitorond, 100 кВт.
При розжиге происходит посадка тока ионизации. В момент воспламенеия ток составляет 12мА, затем просадка до 0..2 мА, далее ток выравнивается до 12 мА. Все это происходит в течении "времени безопасности", которое составляет 2,8 секунд.
Иногда просадка по току выходит за рамки периода "время безопасности" и горелка уходит в аварию.
Визуально пламя появляется и никаких пульсаций не наблюдается. Давление перед мультиблоком 16 мбар, после мультиблока 11 мбар, падение при запуске не более 0.3 мбар. Положение электрода ионизации - в соответствии с инструкцией.
Подскажите куда копать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VID_20230516_134902.mp4 ( 33,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 22:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных