Здравствуйте, у меня возникла проблема с результатами расчета скоростей теплоносителя на ветке системы отопления, скорости получаются слишком низкие для системы отопления.


Допустим мы имеем ветку или стояк на которой установлено 40 радиаторных секций в сумме, каждая мощностью 130 Ватт.
Система отопления двухтрубная, параметры теплоносителя примем Т1=95 и Т2=70 (гр. по С). Считать я буду для трубопровода с вн. диаметром 25 мм.

Определяем массовый расход теплоносителя на самом начальном участке стояка кг/с
Lм=(40*130)/(4190 *(95-70))=0,05

4190 - теплоемкость воды Дж/(кг* гр. С)

Перевожу в объемный расход м3/с
Lо=0,054/1000=0,00005

1000- плотность воды кг/м3 (да я знаю что при 95 градусах плотность воды 960 кг/м3, но это существенно не влияет на расчет)

И считаю скорость на участке м/с
W=(4*0,00005)/(3,14*0,025^2)=0,1

Правильные ли я использовал единицы измерения? Если расчет правильный, то что делать с низкой скоростью теплоносителя 0,1 м/с, если у меня нет возможности уменьшить внутренний диаметр трубопровода до 15 мм?

Сообщение отредактировал Суровый Коржик - 30.5.2023, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных