Сообщений в этой теме
Maxxxxx Вентиляция котельной 28.2.2007, 13:37 Litvinov котельная какая (газовая?), тогда 3-х кратная вытя... 28.2.2007, 14:50 Maxxxxx Котельная газовая, но почему только естественная? 28.2.2007, 15:01 Vik Для надежности. Возможны утечки газа, а электричес... 28.2.2007, 15:03 Denver А почему только трехкратная вытяжка?!!... 28.2.2007, 15:45 Alex_ Цитата(Denver @ Feb 28 2007, 15:45 )А почему ... 28.2.2007, 17:04 Giedi Prime В СНиПе про котельные в разделе "ОВ" нап... 28.2.2007, 19:44 Igor Barishpolets Потому, что подразумевается подача воздуха с помощ... 28.2.2007, 23:26 Mifune Ну господа, 1000 раз обсуждалось, неужели в поиск ... 1.3.2007, 8:39 Странная Белка Чтобы не создавать новую тему, напишу сюда. Дали м... 7.8.2008, 16:56 zeman Цитата(Странная Белка @ 7.8.2008, 17:56) ... 8.8.2008, 8:29 Wiz ЦитатаПочему было не сделать обычную механическую ... 7.8.2008, 17:15 Странная Белка Хорошо. С естественной понятно, но нужен ли этот о... 8.8.2008, 8:21 tgv да zeman правильно говорит, обычное решение для мо... 8.8.2008, 9:40 Странная Белка Всем спасибо за ответы. Вобщем решение, как я пони... 8.8.2008, 9:43 zeman Цитата(Странная Белка @ 8.8.2008, 10:43) ... 8.8.2008, 10:30 tgv Цитата(Странная Белка @ 8.8.2008, 10:43) ... 8.8.2008, 10:36 Technic Цитата(Странная Белка @ 7.8.2008, 17:56) ... 8.8.2008, 10:12 Странная Белка Тупо рамка с трубочками. И новая подробность - осе... 8.8.2008, 10:21 izKLD Цитата(Странная Белка @ 8.8.2008, 10:21) ... 8.8.2008, 10:36 Странная Белка Цитата(tgv @ 8.8.2008, 11:36) 280219а про... 8.8.2008, 10:43 izKLD RE: Вентиляция котельной 8.8.2008, 10:56 juzzi Подниму тему.
Подскажите пожалуйста, а нормируетс... 5.8.2011, 6:59 Gruz1709 поставщик этой самой котельной должен написать как... 18.8.2011, 8:12 shadow СНиП 41-01-2003
5.3 Для производственных помещени... 10.1.2012, 12:18 azmt ------- 16.1.2012, 16:54 azmt Здравствуйте. При чтении СНиПа II-35-76 возник во... 16.1.2012, 17:05 Gruz1709 котлы на горение потребляют 10000м3/час, объём кот... 17.1.2012, 15:57 Lourens подскажите пожалуйста... попал в руки проект по ко... 29.10.2012, 20:16 Lourens вопрос все еще актуальный) 20.11.2012, 19:30 Strannaya Belka Все по СНиПу. Резервирование требуется только в сл... 21.11.2012, 10:31 Lourens Цитата(Strannaya Belka @ 21.11.2012, 9:31... 21.11.2012, 18:46 Dio_Rock Прошу совет как организовать вентиляцию для неболь... 6.6.2014, 17:49 abыrvalg Котельная обособлена от остальных помещений (со св... 9.6.2014, 11:38 Dio_Rock Котельная обособлена со своим входом с улицы. По п... 10.6.2014, 18:14 znanie2013 Добрый день!Подскажите пожалуйста где можно по... 3.7.2014, 11:45 tiptop Цитата(znanie2013 @ 3.7.2014, 12:45) горе... 3.7.2014, 11:59 shadow Цитата(znanie2013 @ 3.7.2014, 14:45) Добр... 3.7.2014, 13:36 доктор рукиноги Прошу подсказать!
Спроектирована вентиляция о... 2.2.2017, 8:50 Амиго Котлы дутьевые? 2.2.2017, 9:07 доктор рукиноги Да. 2.2.2017, 9:15 timofeyprof логика у вас правильная.
у вас по расчету. и в СП ... 2.2.2017, 9:42 доктор рукиноги Ну, в СП 41-101-2003 по расчёту предлагается тольк... 2.2.2017, 10:23 ceril Если газовая котельная без постоянного персонала т... 2.2.2017, 13:22 доктор рукиноги Спасибо за подробности!
Мне нравится в вашей ... 2.2.2017, 14:43 ИОВ Цитата(доктор рукиноги @ 2.2.2017, 8:50) ... 2.2.2017, 15:20 Амиго ЦитатаУ меня вот один воздух на горение зимой обес... 2.2.2017, 16:17 Амиго Я делаю 2-3 кратный воздухообмен, обычно на горени... 2.2.2017, 16:34 доктор рукиноги ИОВ
Амиго
Спасибо за указания. Мне кажется, я дей... 6.2.2017, 8:57