> При замене заузили стояк отопления, Труба ППР с меньшим диаметром вместо стали
A545
сообщение 10.7.2023, 23:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.1.2019
Пользователь №: 353912



При освоении средств clap.gif стояк 30м из трубы ВГП 89мм был заменен на армированный полипропилен 90х15 sdr6 PN25. Стальной стояк изнутри был незаросший, вполне простоял бы еще один президентский срок. Грозит ли теперь потребителям ухудшение качества отопления предстоящей зимой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- A545   При замене заузили стояк отопления   10.7.2023, 23:07
- - tiptop   С отоплением станет только лучше! Все жильцы ...   11.7.2023, 8:38
- - svoroponov   Сопротивление на данном участке для расчётного рас...   11.7.2023, 9:43
- - tiptop   Цитата(A545 @ 10.7.2023, 23:07) из трубы ...   11.7.2023, 9:52
- - ИОВ   Цитата(A545 @ 10.7.2023, 23:07) При освое...   11.7.2023, 11:27
|- - A545   Цитата(svoroponov @ 11.7.2023, 9:43) Они ...   11.7.2023, 18:52
- - tiptop   Цитата(ИОВ @ 11.7.2023, 11:27) По паспорт...   11.7.2023, 11:34
|- - ИОВ   Цитата(tiptop @ 11.7.2023, 11:34) При чём...   11.7.2023, 11:41
|- - tiptop   Цитата(ИОВ @ 11.7.2023, 11:41) Можно скла...   11.7.2023, 11:54
|- - Хитрый Лис   Цитата(tiptop @ 11.7.2023, 14:54) Жую с...   11.7.2023, 12:53
- - svoroponov   Я давал реальный диаметр с учётом толщины стенок м...   11.7.2023, 11:49
- - svoroponov   ........Если проходное сечение уменьшено в 1,5 раз...   13.7.2023, 9:01
- - tiptop   Специалистам, конечно же, известно то, о чём я сей...   13.7.2023, 9:27
- - ИОВ   Цитата(svoroponov @ 13.7.2023, 9:01) Внут...   13.7.2023, 9:47
- - tiptop   Цитата(A545 @ 10.7.2023, 23:07) стояк 30м...   13.7.2023, 10:11
|- - ИОВ   Цитата(tiptop @ 13.7.2023, 10:11) Вообще-...   13.7.2023, 10:29
|- - tiptop   Цитата(ИОВ @ 13.7.2023, 10:29) Я полагаю,...   13.7.2023, 11:25
- - cpt   Сопротивление скорее выросло в 3,2-3,8 раз в завис...   13.7.2023, 13:17
- - A545   Система однотрубная с верхним розливом Цитата(svo...   13.7.2023, 23:03
- - Vano   Никто ни на кого не повлияет. У нас попытались сде...   21.7.2023, 10:12
- - Машинист   Так и снесут во вполне еще приличном состоянии. На...   3.8.2023, 22:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных