> Противодымная вентиляция., Аэродинамический расчет противодымной вентиляции.
popov.i
сообщение 19.7.2023, 22:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.12.2013
Пользователь №: 216654



Приветствую коллеги!
Проектируя противодымную вентиляцию - стадия РД. Столкнулся с тем, что разработчики ПД, выполняя расчет в программе, не учитывают скорость удаляемого воздуха в канале воздуховода и решетки.
По нормам, скорость в канале и на решетке должна быть 9-11 м/с.
При перерасчете аэродинамики, заменил вентиляторы. При этом напор изменил с 400 Па на 700-800 Па.
Кроме того не учитывается подсос с клапанов закрытых на смежных этажах.

Как вы проектируете противодымную вентиляцию?
Учитываете требования по скорости?
Так же учитывается подсос воздуха на закрытых клапанах.

Пример расчета прилагаю.

Требуется ли учитывать скорость в канале и на решетке, а также
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ВД3.xlsx ( 11,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных