> ABB ACS800 нет напряжение 24В на плате RINT
nejtron
сообщение 14.8.2023, 22:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.11.2022
Пользователь №: 410652



Приветствую всех!

Прошу знатоков помочь разобраться.
Имеется ПЧ ACS800-04-0060-7 который остановился с ошибкой.
При подачи питающего напряжения на ПЧ, напряжение на шине пос-тока появляется, но вентиляторы охлаждения не запускаются, напряжение питание 24В на плату RMIO не приходит.

При внутреннем осмотри, повреждение силовых элементов не выявлено.
На плате RMIO сгорел предохранитель 2А. Визуальных повреждений на плате не видно.

Возникают два вопроса:
Что конкретно неисправно в плате RINT?
Как найти и заменить неисправные элементы?