> Противодымная вентиляция склада
Ivan7838
сообщение 15.8.2023, 13:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305832



Добрый день! Спроектировали систему дымоудаления складского одноэтажного помещения 270*75 м, высотой 9 м.
Всего 14 пожарных отсеков, на каждый отсек радиальный вентилятор дымоудаления, расположен на кровле здания. Компенсация где-то клапанами, где-то вентиляторами.
Расход вентиляторов ДУ в зависимости назначения каждого склада варьируется от 30 до 70 т. м3/ч.

Заказчик, в целях удешевления реализации проекта, предложил использовать горизонтальную схему дымоудаления с 2-мя радиальными вентиляторами большей производительности, с двумя воздуховодами по всей длине склада (270 м) через несколько пожарных отсеков. Говорит: "Давайте "положим" высотный дом горизонтально".

Идея сразу не понравилась, но прямых запретов на такое решение в нормативной документации найти не можем, а проект переделывать не хочется, и есть ощущение, что это не правильный вариант.

Сопротивление сети больше 1 кПа не набирается.

Может кто сталкивался с подобной задачей, подскажите, имеет право на существование идея заказчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных