ceatv
сообщение 22.8.2023, 13:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695



Добрый день.

Уважаемые специалисты прошу помощи в понимании схемы ИТП и ее работоспособности в части отопления.
Основной вопрос по гидравлике.
По ТУ прописан перепад 60/20 м, Здание высотой - 24м.
В ИТП на обратке предусмотрен регул.давления до себя с поддержанием давления в обратке 26м, который я так понимаю поддерживает статическое давление заполнения СО.
Насос СО на перемычке.
Скан схемы во вложении.

Вопрос - рабочая ли схема?...не будет ли завоздушивания СО, может кто то сталкивался?
Как в таком случае будет заполнятся СО? получается через подачу?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.jpg ( 225,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ceatv   Работоспособность схемы ИТП   22.8.2023, 13:37
- - ceatv   По опыту эксплуатации с такой схемой сталкиваться ...   22.8.2023, 15:27
|- - tiptop   Цитата(ceatv @ 22.8.2023, 15:27) Так же н...   22.8.2023, 18:04
- - tiptop   Цитата(ceatv @ 22.8.2023, 13:37) на обрат...   22.8.2023, 15:40
- - ceatv   К теплообменникам замечаний нет, у нас так требуют...   22.8.2023, 15:43
- - Машинист   24 метра высотой здание и 26 будет держать клапан ...   22.8.2023, 17:18
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 22.8.2023, 17:18) 24 ме...   22.8.2023, 17:24
- - ceatv   Хорошо, это технический момент...РД можно настроит...   22.8.2023, 18:02
- - ceatv   Ни чего не имею против насоса на перемычке, просто...   22.8.2023, 20:09
|- - tiptop   Цитата(ceatv @ 22.8.2023, 20:09) насос 12...   23.8.2023, 6:34
- - ceatv   Так вроде 8 м.в.ст и 12 т/ч и есть полная характер...   23.8.2023, 14:30
|- - xeonis   Цитата(ceatv @ 23.8.2023, 14:30) Так врод...   23.8.2023, 18:14
- - Тепловед   По вопросу работоспособности схемы могу сказать, ч...   23.8.2023, 18:42
- - ceatv   Да, спасибо за ответ. нашел схему ТП с подмешивани...   24.8.2023, 16:38
|- - tiptop   Цитата(ceatv @ 24.8.2023, 16:38) нужна по...   24.8.2023, 20:49
- - Машинист   По поводу последних картинок, по-моему, проще неза...   24.8.2023, 17:21
|- - инж323   Цитата(Машинист @ 24.8.2023, 17:21) Напор...   24.8.2023, 18:34
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 24.8.2023, 17:21) Метро...   25.8.2023, 6:06
- - Хитрый Лис   Еще вот такой вопрос к схеме. А что это за здание?...   25.8.2023, 6:22
|- - ceatv   Цитата(Хитрый Лис @ 25.8.2023, 6:22) Еще ...   25.8.2023, 10:49
|- - Хитрый Лис   Цитата(ceatv @ 25.8.2023, 13:49) здание ж...   25.8.2023, 10:54
||- - ceatv   Цитата(Хитрый Лис @ 25.8.2023, 10:54) Тог...   25.8.2023, 11:22
|- - инж323   Цитата(ceatv @ 25.8.2023, 10:49) здание ж...   27.8.2023, 1:25
|- - tiptop   Цитата(ceatv @ 25.8.2023, 10:49) Полные и...   28.8.2023, 7:33
- - tiptop   Цитата(ceatv @ 25.8.2023, 10:49) 150/70 (...   25.8.2023, 21:31
- - tiptop   ...Впрочем, расход воды у насоса увеличится из-за ...   26.8.2023, 7:44
- - Машинист   Если я не путаю кнопки на калькуляторе, дом получа...   27.8.2023, 10:15
|- - инж323   Цитата(Машинист @ 27.8.2023, 10:15) Если ...   27.8.2023, 14:46
- - ceatv   А такой вариант РегПерепадаДавл на обратку лучше/х...   29.8.2023, 19:42
- - ceatv   т.е. как то так, только без теплообменника и рег.к...   29.8.2023, 20:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных