Здравствуйте!технологи,выполнив тепловую схему теплового пункта ,установили регулирующий клапан после пароводяных теплообменников на линии конденсата,перед конденсатоотводчиком Теплообменники готовят сетевую воду. Конденсат после теплообменников сливается в деаэратор,установленный на высоте 7 м. Вопрос-возможна ли вообще установка рег клапана на линии конденсата?к каким последствиям может это привести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- marysiy   Установка Регул клапана после теплообменника на линии конденсата   23.8.2023, 10:59
- - tiptop   Цитата(marysiy @ 23.8.2023, 10:59) Теплоо...   23.8.2023, 11:46
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 23.8.2023, 11:46) Для ГВС...   23.8.2023, 20:11
- - shvet   Цитата(Галиев @ 23.8.2023, 20:11) Куда Вы...   25.8.2023, 7:31
- - T-rex   Эксплуатировал буржуйский проект - американцы став...   26.8.2023, 13:58
|- - shvet   Цитата(T-rex @ 26.8.2023, 13:58) Экс...   28.8.2023, 6:44
|- - T-rex   Цитата(shvet @ 28.8.2023, 7:44) Регулиров...   27.9.2023, 19:47
- - Галиев   Тоже обратились за советом - как регулировать темп...   26.8.2023, 19:02
- - gilepp   Уже много лет практикую схемы с конденсатным регул...   28.8.2023, 12:14
|- - shvet   Цитата(gilepp @ 28.8.2023, 12:14) Никакие...   29.8.2023, 8:20
|- - tiptop   Цитата(gilepp @ 28.8.2023, 12:14) опаснос...   9.10.2023, 6:05
|- - gilepp   Цитата(tiptop @ 9.10.2023, 6:05) Вопрос, ...   9.10.2023, 10:00
- - gilepp   ЦитатаДля инфо - общеупотребительная практика в не...   29.8.2023, 14:05
|- - Галиев   Цитата(gilepp @ 29.8.2023, 14:05) Для вер...   29.8.2023, 19:03
- - gilepp   ЦитатаПрошу рассказать, почему вертикально установ...   29.8.2023, 21:01
- - shvet   для инфо Встречал заводы, где пластинчатые запреще...   30.8.2023, 7:34
- - gilepp   Вертикальные со спирально-навивными трубками произ...   28.9.2023, 16:00
- - Banned   Это приемлемо для не резко изменяющейся нагрузке. ...   1.10.2023, 10:29
|- - Галиев   Цитата(Banned @ 1.10.2023, 10:29) Это при...   1.10.2023, 15:03
|- - gilepp   Цитата(Banned @ 1.10.2023, 10:29) Это при...   1.10.2023, 20:40
- - Галиев   Прошу совета. В котельной, установлено пять кожух...   7.10.2023, 22:52
- - Галиев   Вдогонку, использовать этот клапан как регулятор д...   8.10.2023, 12:24
|- - T-rex   Цитата(Галиев @ 8.10.2023, 12:24) Вдогонк...   8.10.2023, 22:52
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 8.10.2023, 12:24) темпера...   8.10.2023, 12:30
- - Галиев   Горизонтальных. Не вижу препятствий.   8.10.2023, 13:53
- - Галиев   Коллеги, здравствуйте. Прошу подсказать со схемой ...   16.10.2023, 10:29
- - gilepp   По правде не совсем понял про отпай с КО. Но полаг...   16.10.2023, 16:19
- - Галиев   Фото теплофикационной установки и мои каляки-маляк...   16.10.2023, 18:59
- - Галиев   Нашли проектную схему, указан регулятор перелива, ...   17.10.2023, 17:12
- - shvet   На схеме регулятор на подъёме. Регулятор (регклапа...   18.10.2023, 8:49
- - gilepp   Да, КО лучше опустить, верно. В конструкции теплоо...   23.10.2023, 18:26
- - Галиев   С начкотом обсуждаем эту установку, он склоняется ...   23.10.2023, 18:55
- - gilepp   Выход КО не связан с теплообменниками, поэтому пар...   23.10.2023, 20:05
- - Галиев   Цитата(gilepp @ 23.10.2023, 20:05) Выход ...   23.10.2023, 22:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных