Всем добрый день, имеем объект в виде фарм. производства.
Есть отдельное помещение со своей приточно-вытяжной системой. Настроена по расходу так, чтобы преобладал приток (подпор в помещении относительно запотолочного пространства). На вытяжном воздуховоде установлен VAV клапан VRU-M1-BAC с преднастройкой производителем на работу по давлению. + от VAV выведен в помещение, - никуда (= в запотолочном пространстве). Управления VAV клапаном нету ни по 0-10В ни по шине (по проекту), только мониторинг. Делаем настройку через NFC и выставляем Pмин с 0 на 20Па (минимум 20 можно). Соответственно по нашему предположению раз управляющего сигнала нету, он должен держать свой минимум, т.е. 20 Па. Режим ручного управления - Авто. При работе вентустановки VAV видит уставку 20 Па, видит текущий перепад давления 36 Па, но продолжает стоять закрытым, хотя по логике должен приоткрываться чтобы его уменьшить. Может кто имел дело с такими VAV клапанами? Производитель/поставщик отмалчиваются...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gosha_xak   VAV клапана Belimo   13.9.2023, 11:52
- - helx   .   13.9.2023, 12:16
- - manjey73   Клапан неожиданно обзавелся мозгом ?   13.9.2023, 13:02
- - Gosha_xak   Не поверите, на вал одет привод, который подключен...   13.9.2023, 13:28
- - manjey73   по даташиту 0(2)-10В подключается к нему, а выходо...   13.9.2023, 13:51
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Gosha_xak @ 13.9.2023, 11:52) + от...   13.9.2023, 23:59
- - Сергей А. Ефремов   В инструкции написано, что в режиме 2-10V значению...   14.9.2023, 6:18
- - Сергей А. Ефремов   и там вроде нет встроенного диф.манометра... )   14.9.2023, 8:31
- - Сергей А. Ефремов   сорян, по всей видимости я не ту инструкцию смот...   14.9.2023, 12:15
- - Gosha_xak   Есть вероятность что vav не реагирует т.к. рабочий...   14.9.2023, 14:47
- - Сергей А. Ефремов   Интересно посчитать разницу в деньгах. Например, ...   14.9.2023, 15:23
|- - kosmos440o_v2   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.9.2023, 15...   29.11.2023, 23:43
- - Сергей А. Ефремов   ИМХО, мне кажется, Belimo проигрывает практически ...   15.9.2023, 8:22
- - Gosha_xak   За подбор и приобретение я не отвечаю, я лишь нала...   17.9.2023, 16:44
- - Gosha_xak   Отписываюсь чем решилось - ответ поставщика, требу...   11.10.2023, 13:07
- - Legazavr   А Вы не пробовали направление открытия\закрыт...   16.11.2023, 0:52
|- - Gosha_xak   Цитата(Legazavr @ 16.11.2023, 0:52) А Вы ...   23.11.2023, 16:40
|- - LordN   Цитата(Gosha_xak @ 23.11.2023, 20:40) Нап...   30.11.2023, 6:59
|- - Gosha_xak   Цитата(LordN @ 30.11.2023, 6:59) трубки +...   5.12.2023, 9:51
|- - AI 155   Цитата(LordN @ 30.11.2023, 8:59) p.s. куп...   5.12.2023, 10:17
|- - LordN   Цитата(AI 155 @ 5.12.2023, 14:17) А что з...   6.12.2023, 12:10
- - AI 155   Спасибо !   6.12.2023, 15:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных