> Высокая температура уходящих газов после котла ДЕ-6,5-14 ГМ, Почему высокая температура уходящих газов после котла ДЕ-6,5-14 ГМ
Rocket1972
сообщение 28.9.2023, 16:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Доброго всем дня!
Обратились заказчики с проблемой:
за котлом ДЕ-6,5-14 ГМ Тух газов более 500 градусов.
В прошлом году делал этому котлу РНИ, и на нагрузке более 60% Тух более 400 гр. а на близкой к максимуму превышает 500гр.
К сожалению не получилось найти данные расчетов БИКЗ с температурами уходящих газов...
Прошу помощи в выявлении возможных причин повышения температуры уходящих газов.
Прикрепленный файл  КСЗ__ДЕ_6_5_14____2022_г._001_сжато.jpg ( 3,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48


Сообщение отредактировал Rocket1972 - 28.9.2023, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rocket1972   Высокая температура уходящих газов после котла ДЕ-6,5-14 ГМ   28.9.2023, 16:03
- - tiptop   Цитата(Rocket1972 @ 28.9.2023, 16:03) В п...   28.9.2023, 16:47
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 28.9.2023, 16:47) А из-за...   4.9.2024, 15:40
- - T-rex   Экономайзер не нагревает воду?   28.9.2023, 17:03
- - Галиев   Цитата(Rocket1972 @ 28.9.2023, 16:03) Про...   29.9.2023, 12:35
- - Rocket1972   Цитата(Галиев @ 29.9.2023, 12:35) Наладчи...   29.9.2023, 17:41
- - CNFHSQ   Приехали делать наладку на котлах Кимак. Уходящие ...   29.9.2023, 20:17
|- - Rocket1972   Цитата(CNFHSQ @ 29.9.2023, 20:17) Приехал...   30.9.2023, 21:23
|- - CNFHSQ   Цитата(Rocket1972 @ 30.9.2023, 21:23) кот...   1.10.2023, 17:27
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 1.10.2023, 17:27) Установ...   1.10.2023, 19:19
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 1.10.2023, 19:19) Пишут, ...   1.10.2023, 19:21
- - Галиев   Паровой жаротрубник Viessmann Turbomat-RN-HD 4,0 т...   1.10.2023, 14:58
- - Rocket1972   Цитата(Галиев @ 1.10.2023, 14:58) был зар...   2.10.2023, 10:49
|- - Галиев   Цитата(Rocket1972 @ 2.10.2023, 10:49) Вот...   2.10.2023, 15:56
|- - CNFHSQ   Цитата(Галиев @ 2.10.2023, 15:56) Вы не с...   2.10.2023, 19:58
- - Rocket1972   Цитата(Галиев @ 2.10.2023, 15:56) Вы не с...   3.10.2023, 17:38
- - Мимошёл   Буря в стакане воды. У котлов ДЕ и ДКВР температур...   2.9.2024, 21:22
- - Evgkarpro   Температура мягко говоря завышена. Согласно резуль...   4.9.2024, 15:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных