> Расчет дренажа тепловых сетей без разрыва потока в камере
Cherteznik
сообщение 18.10.2023, 5:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.10.2023
Пользователь №: 422760



Добрый день. Коллеги раньше в моем проектном институте мы делали дренаж с разрывом струи в камере как показано на рис.1 (используя воронки). Теперь с недавнего времени было введено решение делать дренажи по рис. 2 (с разрывом струи в колодце). Так делают дренажи во многих городах нашей страны и сети Санкт-Петербурга и Новосибирска и тд. У меня возникает вопрос, как такой дренаж рассчитывать, ведь по циклической прочности он не пройдет, а делать кракозябры и тройники считаю не целесообразно. защемление трубы в земле (гильзе камеры) считаю как неподвижная опора. Как вы рассчитываете такие дренажи, если рассчитываете, или может вы вставляете какие то гибкие вставки? Шланги? Но шлангов со сроком службы 30 лет нет.

Прикрепленный файл  Снимок.JPG ( 113,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77


Если неподвижка стоит непосредственно рядом с камерой конечно таких проблем практически нет, но если дальше 5 метров от узла возникают проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Cherteznik   Расчет дренажа тепловых сетей без разрыва потока в камере   18.10.2023, 5:36
- - Иркутск   По рисунку не понятно как будет контролироваться д...   23.10.2023, 7:07
- - nik4t   Цитата(Иркутск @ 23.10.2023, 8:07) По рис...   24.10.2023, 17:59
- - Иркутск   Цитата(nik4t @ 24.10.2023, 22:59) Интерес...   27.10.2023, 7:27
|- - Cherteznik   Цитата(Иркутск @ 27.10.2023, 8:27) 1. в ...   8.11.2023, 6:31
- - nik4t   Цитата(Иркутск @ 27.10.2023, 8:27) 1. в ...   27.10.2023, 10:29
- - borm   Вентилируют думаю так: Аварийка, на один люк венти...   27.10.2023, 13:25
- - nik4t   Цитата(borm @ 27.10.2023, 14:25) Вентилир...   27.10.2023, 13:34
- - Иркутск   Цитата(nik4t @ 27.10.2023, 15:29) Естеств...   31.10.2023, 3:21
- - nik4t   Цитата(Cherteznik @ 8.11.2023, 8:31) Вот ...   8.11.2023, 17:28
|- - инж323   Цитата(nik4t @ 8.11.2023, 17:28) В Москве...   8.11.2023, 18:36
- - Cherteznik   Цитата(nik4t @ 8.11.2023, 18:28) В Москве...   9.11.2023, 12:26
|- - инж323   Цитата(Cherteznik @ 9.11.2023, 12:26) Вот...   9.11.2023, 17:55
- - nik4t   Цитата(Cherteznik @ 9.11.2023, 13:26) Вот...   9.11.2023, 15:12
- - экспорт   Посмотрите некое решение дренажа ТС у здания вклю...   24.11.2023, 13:13
- - nik4t   Это вопрос из рубрики: "Давайте отгадаем...   24.11.2023, 16:06
- - экспорт   Видимо действительно задуманы УВВ в местной верхне...   28.11.2023, 11:22
- - экспорт   Учитывая заглубление 1,5м в канале Вместо вариан...   28.11.2023, 12:33
- - nik4t   Цитата(экспорт @ 28.11.2023, 14:33) Учиты...   28.11.2023, 14:11
- - экспорт   Как же достать воздушник в канале на глубине окол...   28.11.2023, 14:48
- - nik4t   Смочь запроектировать так, что бы воздушник был не...   28.11.2023, 15:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 17:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных