Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Циркуляционный насос передавливает подачу., При включении насоса остывает батарея.
kalina1984
сообщение 30.10.2023, 20:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.10.2023
Пользователь №: 423266



Всем привет. Помогите, кто разбирается. Частный дом, двухтрубная система отопления. Вывел одну батарею в пристройку возле дома, поставил циркуляционный насос. Без насоса эту батарею не продавливает, при включение насоса, остывает батарея в соседней комнате. Что можно сделать. На всех батареях стоят шаровые пластиковые краны.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  отопление.jpg ( 98,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kalina1984   Циркуляционный насос передавливает подачу.   30.10.2023, 20:12
- - HeatServ   Цитата(kalina1984 @ 30.10.2023, 20:12) Вс...   30.10.2023, 20:19
- - kalina1984   А по подробней, пожалуйста.   30.10.2023, 20:24
|- - HeatServ   Цитата(kalina1984 @ 30.10.2023, 20:24) А ...   30.10.2023, 20:40
- - tiptop   Цитата(kalina1984 @ 30.10.2023, 20:12) Ча...   30.10.2023, 21:24
- - Машинист   Вырезать всё и переделать на однотрубку.   30.10.2023, 21:27
- - Shiling   Для начала должно быть выполнено условие что основ...   31.10.2023, 3:41
- - LordN   а насос-то правильно установлен? воздух в батарее ...   31.10.2023, 10:47
- - juzzi   Так как стоит циркуляционный насос, на циркуляцион...   31.10.2023, 11:25
- - Composter   Чтобы двутрубка работала нормально на радиаторах н...   31.10.2023, 12:52
- - HeatServ   К вечеру там таким антоном наверняка появится пофа...   31.10.2023, 13:06
- - Inchin   Цитата(kalina1984 @ 30.10.2023, 20:12) Вс...   31.10.2023, 19:01
- - Inchin   Короче, по хорошему, установите на все ОП радиатор...   31.10.2023, 20:01
- - ттехник   Рабочий и недорогой способ решить эту проблему. На...   12.1.2024, 20:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 18:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных