SibVlad Регистратор Элметро-ВиЭР-104К-Ех 31.10.2023, 12:27 Кейн Без полного заказного кода регистратора (он опреде... 1.11.2023, 8:25 SibVlad Как отображать и какой должна быть реакция на дост... 2.11.2023, 10:22 SibVlad Заказной номер регистратора Элметро-ВиЭР-104К-Ех-4... 2.11.2023, 11:14 Кейн На вход АВ1 подключаете датчик на клеммы 2,3,4. В ... 2.11.2023, 15:36 SibVlad Благодарю за помощь!
Вчера вечером пришли ко ... 3.11.2023, 7:24 Кейн У меня нет сейчас доступа к такому прибору. Смотрю... 3.11.2023, 13:56 SibVlad Сигнал - ТС
Тип - Cu 1.428 (М)
Функция - лин
Разря... 7.11.2023, 11:45 SibVlad Кстати!!! Два провода от ТС приходят н... 7.11.2023, 12:09 Кейн У вас 2-х проводная схема. Сделайте НП=НПИ=0 и ВП=... 8.11.2023, 13:42 SibVlad Я с техподдержкой Элметро пообщался, их специалист... 9.11.2023, 11:21 SibVlad Ну в общем на всякий случай сообщаю чем всё законч... 23.11.2023, 9:12 АлексТехнолог2537 А как настроить датчик давления ? 10.3.2025, 12:46