> Регистратор Элметро-ВиЭР-104К-Ех, Нужна помощь по настройке.
SibVlad
сообщение 31.10.2023, 12:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.3.2022
Пользователь №: 402755



Доброго времени суток коллеги!

Техника редкая, мало кто пользовался, но надеюсь тут найдутся специалисты которым доводилось работать с данным прибором. Руководство по эксплуатации такое что в нём мало что понятно, машина в другом городе, своими руками по нажимать кнопки нет возможности и приходится разбираться дистанционно по видеосвязи, а это создает трудности, вот я и обращаюсь за помощью.

Суть проблемы следующая: надо настроить аналоговый вход на работу с термосопротивлением ТСМ-104exd-50МВ-4-8-250/120-С10-TG1/2-10.

И еще такой момент, тамошние ребята говорят что значения температуры не меняется при нагреве термосопротивления. Я понимаю, что при неправильной настройке будут отображаться не правильные значения, но они должны меняться, а тут есть какие то цифры не похожие на текущую температуру и при нагреве/охлаждении не меняются.

В общем кто работал с такими регистраторами помогите разобраться с настройками.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SibVlad   Регистратор Элметро-ВиЭР-104К-Ех   31.10.2023, 12:27
- - Кейн   Без полного заказного кода регистратора (он опреде...   1.11.2023, 8:25
- - SibVlad   Как отображать и какой должна быть реакция на дост...   2.11.2023, 10:22
- - SibVlad   Заказной номер регистратора Элметро-ВиЭР-104К-Ех-4...   2.11.2023, 11:14
- - Кейн   На вход АВ1 подключаете датчик на клеммы 2,3,4. В ...   2.11.2023, 15:36
- - SibVlad   Благодарю за помощь! Вчера вечером пришли ко ...   3.11.2023, 7:24
- - Кейн   У меня нет сейчас доступа к такому прибору. Смотрю...   3.11.2023, 13:56
- - SibVlad   Сигнал - ТС Тип - Cu 1.428 (М) Функция - лин Разря...   7.11.2023, 11:45
- - SibVlad   Кстати!!! Два провода от ТС приходят н...   7.11.2023, 12:09
- - Кейн   У вас 2-х проводная схема. Сделайте НП=НПИ=0 и ВП=...   8.11.2023, 13:42
- - SibVlad   Я с техподдержкой Элметро пообщался, их специалист...   9.11.2023, 11:21
- - SibVlad   Ну в общем на всякий случай сообщаю чем всё законч...   23.11.2023, 9:12
- - АлексТехнолог2537   А как настроить датчик давления ?   10.3.2025, 12:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных