Исходные данные.
1. Отапливаемый объект — гаражные боксы. 2 смежных бокса по 24 м2 каждый.
2. Расчётный расход на отопление — в районе 10 кВт.
3. Источник тепла — котёл на отработке, мощность 25 кВт.
4. Система отопления — тёплый пол, требуемая погодозависимая температура теплоносителя — 20-40.

Вопрос.
Прошу помощи с выбором минимально работоспособной схемы по тепломеханике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- novichok   Выбор схемы отопления   31.10.2023, 23:09
- - tiptop   Цитата(novichok @ 31.10.2023, 23:09) 1. О...   1.11.2023, 7:46
|- - novichok   Цитата(tiptop @ 1.11.2023, 7:46) То есть ...   1.11.2023, 12:25
|- - tiptop   Цитата(novichok @ 1.11.2023, 12:25) Да. А...   1.11.2023, 12:33
- - Галиев   Теплый пол в гараже? Не раздавит? Или дорожками, м...   1.11.2023, 11:51
|- - lovial   Цитата(Галиев @ 1.11.2023, 11:51) Теплый ...   1.11.2023, 12:10
- - Машинист   Всяких гаражей видел: и с регистрами (тут места ма...   1.11.2023, 13:12
|- - novichok   Цитата(Машинист @ 1.11.2023, 13:12) По мо...   1.11.2023, 13:26
|- - lovial   Цитата(novichok @ 1.11.2023, 13:26) А это...   1.11.2023, 13:43
|- - Машинист   Цитата(novichok @ 1.11.2023, 13:26) А это...   1.11.2023, 13:48
- - HeatServ   Надо два котла повесить. Один основной, этак на 2/...   1.11.2023, 16:56
|- - tiptop   Цитата(HeatServ @ 1.11.2023, 16:56) Один ...   1.11.2023, 17:19
|- - HeatServ   Цитата(tiptop @ 1.11.2023, 17:19) У нас к...   1.11.2023, 17:25
- - novichok   Товарищи, спасибо за ваши пояснения, но прошу помо...   1.11.2023, 21:59
|- - HeatServ   Цитата(novichok @ 1.11.2023, 21:59) Товар...   2.11.2023, 12:29
- - jota   С тёплым полом 48 м2 никак не вытянете 10 кВт Перв...   2.11.2023, 0:52
- - Гризли   У нас гараж с теплым полом 200 м2. 4 год. Все нор...   2.11.2023, 14:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 6:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных