> Слишком низкая температура обратной калорифера, Температура обратки ниже температуры выдаваемого воздуха (в канале)
Silvestrov
сообщение 7.11.2023, 15:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.7.2019
Пользователь №: 362994



Здравствуйте!
Есть приточная установка с обвязкой калорифера по по схеме количественного регулирования (без циркуляционного байпаса). В контуре есть КЗР и насос, включенные последовательно. Управляется простейшим регулятором. При подходе к рабочей точке по воздуху (22 град) температура обратки падает ниже 15 градусов и система выходит в отказ.
Вопрос: что-то не так с калорифером (слишком низкий расход)?. Раньше такого не на этой установке не наблюдалось, но летом ламели калорифера почистили и теплообмен, я предполагаю стал лучше... По воде не промывали. Может забит калорифер?
Заранее Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Silvestrov   Слишком низкая температура обратной калорифера   7.11.2023, 15:37
- - Flow   Цитата(Silvestrov @ 7.11.2023, 15:37) Здр...   7.11.2023, 19:01
- - SSA   Ну, или калорифер - недомерок.   8.11.2023, 14:11
|- - Ратман   Цитата(SSA @ 8.11.2023, 13:11) Ну, или ка...   10.11.2023, 17:05
|- - инж323   Цитата(Ратман @ 10.11.2023, 17:05) На нед...   13.11.2023, 19:40
|- - Ратман   Цитата(инж323 @ 13.11.2023, 18:40) Уточни...   14.11.2023, 10:41
|- - инж323   Цитата(Ратман @ 14.11.2023, 10:41) имел в...   14.11.2023, 13:07
|- - Ратман   Цитата(инж323 @ 14.11.2023, 12:07) Нескол...   15.11.2023, 12:44
- - ail   не надо делать количественное регулирование - хлоп...   9.11.2023, 15:53
- - Silvestrov   Спасибо огромное за анализ! Так как за лето в ...   13.11.2023, 17:07
|- - AI 155   Цитата(Silvestrov @ 13.11.2023, 19:07) Ос...   13.11.2023, 18:42
- - SSA   Я имел ввиду по теплоносителю.   14.11.2023, 6:41
- - ail   Цитата(Silvestrov @ 7.11.2023, 15:37) При...   15.11.2023, 11:37
- - AI 155   ТС расход теплоносителя измерить нечем, остается в...   15.11.2023, 17:56
- - kosmos440o_v2   Расходы воздуха померить и по возможности воды, то...   17.11.2023, 22:53
- - SSA   Цитата(kosmos440o_v2 @ 18.11.2023, 0:53) ...   20.11.2023, 21:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных