> Вытяжка в 60 см от пола в рентген кабинете
Magashpaga
сообщение 14.11.2023, 9:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Приветствую. В стоматологии есть рентген кабинет. Сделана вентиляция. При проверке эксперт в заключении пишет несоответствие нормам.
Решетка для вытяжки из нижней зоны расположена ниже 60 см от пола. Если точнее, то от пола до верхнего края решетки 57 см. Эксперт требует поднять решетку на 10 см вверх. Каким образом оспаривается необоснованность подобного замечания? Ведь понятно же, что до 60 см. Но в нормах сказано:
Согласно 4.5.9. 60% - из нижней зоны в 60 см от пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения