> Датчик фильтра
ilyu9000
сообщение 17.11.2023, 17:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Доброго времени суток дамы и господа!

Заказчик выдал в ТЗ запрос - "Установить датчик изъятия фильтра приточной системы вентиляции".

Возможно, он это придумал сам. Возможно, такое существует. Суть - вентиляция автоматически включается/выключается вместе с началом/окончанием рабочего дня. Заказчик хочет при уникальном случае когда работник по какой-то причине забыл вставить фильтр после замены его чтобы вентиляция ни в коем случае не включилась.

Вариант кулибинский с реле замыканием обсуждаемо.
Вариант прописать в автоматику что при равности давлений датчиков давлений до и после фильтра блокировать работу вентиляции отклонили, т.к. в этом случае вентиляции всё же нужно включиться хотя бы на пару секунд.

Какие могут быть у вас предложения? Возможно даже готовое решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ilyu9000   Датчик фильтра   17.11.2023, 17:38
- - Дима1973   Как вариант - оптический датчик на прерывание опти...   17.11.2023, 20:05
- - SSA   Концевой выключатель.   17.11.2023, 20:44
- - AI 155   Индуктивный датчик реагирующий на металлическую ра...   17.11.2023, 21:55
|- - инж323   Цитата(AI 155 @ 17.11.2023, 21:55) Индукт...   17.11.2023, 22:06
- - AI 155   у него небольшая зона чувствительности, конкретно ...   17.11.2023, 22:15
- - kosmos440o_v2   проще всего обычный перепадник поставить. Пусть ме...   17.11.2023, 22:45
|- - инж323   Цитата(kosmos440o_v2 @ 17.11.2023, 22:45)...   18.11.2023, 0:30
- - ilyu9000   Пока что сводимся всё так же к какому-то концевому...   18.11.2023, 1:16
|- - SSA   Цитата(ilyu9000 @ 18.11.2023, 3:16) общен...   20.11.2023, 21:09
- - AGAG   а ведь есть вариант, когда сам фильтр поставят на ...   20.11.2023, 9:53
|- - ilyu9000   Цитата(AGAG @ 20.11.2023, 9:53) а ведь ес...   20.11.2023, 12:26
- - AI 155   Можно установить датчик умеющий измерять перепад д...   20.11.2023, 13:23
|- - SSA   Цитата(AI 155 @ 20.11.2023, 15:23) Можно ...   20.11.2023, 15:31
- - nick2   Цитата(инж323 @ 18.11.2023, 0:06) а он же...   20.11.2023, 13:38
- - ilyu9000   По теме ответ - заказчик осознал что просит сделат...   11.12.2023, 12:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 5:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных