> Увеличение работающего объёма у мембранного расширительного бака, Переосмысление Вариомата. :)
tiptop
сообщение 24.11.2023, 21:08
Сообщение #1


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



В тепловой сети иногда бывает так, что давление воды вырастает выше максимально допустимой величины. В таких случаях в котельной для возврата давления к норме “избыточную” сетевую воду просто сбрасывают в дренаж (в лучшем случае – в подпиточный бак) или же направляют её в мембранный расширительный бак (МРБ). Понятно, что объём МРБ, рассчитываемый для систем отопления и теплосети квартальной котельной обычным способом, может оказаться нереально большим. Однако, если пойти путём понижения в МРБ исходного давления воздуха и уменьшения его начального заполнения водой, то, как показывают расчёты, у бака можно существенно увеличить долю его работающего объёма и тем самым смягчить требование к его объёму товарному. Расчётный объём МРБ может быть уменьшен, например, в три раза:

Прикрепленный файл  MRB_sbros_rezultat_raschyota.png ( 16,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


Предлагаемая мною тепловая схема – это комбинация МРБ, подпиточного насоса и трёх регулирующих клапанов:

Прикрепленный файл  teplomeh.shema_MRB_sbros.png ( 3,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11


П р и м е ч а н и е. Численные значения приведены на схеме в качестве примера.

Задание для автоматизации
Регулирующий сбросной клапан (РСК) должен быть открыт (включен) при условии, что давление сетевой воды (pобр) выше нормы, а давление воды перед МРБ ниже конечного (pкон).
Подпиточный насос (ПН) должен быть включен при условии, что давление сетевой воды (pобр) ниже нормы. Дополнительные условия (“и”): давление воды перед МРБ выше начального (pнач) или давление воды перед МРБ выше 0,5 кгс/см2, но при этом давление подпиточной воды ниже нормы. Питание на электродвигатель насоса должно подаваться “мягким” пускателем (плавный пуск и плавная остановка).
Подпиточный клапан должен быть открыт (включен) при условии, что давление сетевой воды (pобр) ниже нормы, и при этом подпиточный насос не работает.
Таким образом, необходимо задействовать шесть реле давления (с гистерезисом срабатывания):

Прикрепленный файл  elektr.shema_MBR_sbros.png ( 2,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8


Сообщение отредактировал tiptop - 24.11.2023, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tiptop   Увеличение работающего объёма у мембранного расширительного бака   24.11.2023, 21:08
- - Галиев   ЦитатаОднако, если пойти (1) путём понижения в МРБ...   25.11.2023, 19:43
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 25.11.2023, 19:43) Подклю...   26.11.2023, 9:26
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 26.11.2023, 9:26) Да, есл...   26.11.2023, 13:12
- - инж323   Цитата(tiptop @ 24.11.2023, 21:08) В тепл...   25.11.2023, 19:54
- - tiptop   То, как персонал сливает воду из теплосети из-за р...   25.11.2023, 22:46
- - tiptop   "Живьём" показать пока не могу, но о ней...   26.11.2023, 13:37
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 26.11.2023, 13:37) ...   26.11.2023, 16:34
- - Галиев   Цитата(в лучшем случае – в подпиточный бак) Направ...   26.11.2023, 18:20
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 26.11.2023, 18:20) Направ...   26.11.2023, 18:27
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 26.11.2023, 18:27) Увы, э...   26.11.2023, 19:03
- - инж323   Странное дело. Отсутствие утечек уже подается как ...   26.11.2023, 22:45
- - tiptop   Странно. У меня "выбрано игнорирование всех с...   27.11.2023, 6:19
- - инж323   Это оно из самых безобидных для окружающих ваших н...   27.11.2023, 6:27
- - forrte   Тема для мусорки или раздела "идиоты в теплос...   27.11.2023, 12:23
- - Мимошёл   Разрешите начать с анекдота. У Наташи Ростовой Ден...   8.9.2024, 10:30
- - svoroponov   Инж323 прав. Объём расширительных рассчитан не в...   8.9.2024, 12:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 9:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных