Коллеги, доброго дня.
Вопрос простой. Здание 4 секции по 11 этажей (35 метров), расход ВПВ 5,2л/с.
Деления на зоны нет, жилая часть и встроенные помещения запитываются от общей кольцевой магистрали ВПВ в подвале.

Нормативы говорят следующее:

СП 30.13330.2020:
7.17 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания с числом этажей
свыше 50 м
, а также каждая самостоятельная зона ВПВ должны иметь два выведенных наружу
пожарных патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения рукавов
пожарных автомобилей с установкой в здании обратного клапана и нормально закрытой
опломбированной запорной арматурой. Высоту установки патрубков по оси следует принимать
1,05-1,35 м от отмостки здания.

СП 10.13330.2020
6.1.26. Для подключения мобильной пожарной техники каждая зона ВПВ объекта защиты
должна иметь не менее 2-х патрубков, выведенных наружу здания от насосных установок с
расходом более 10 л/с (при их наличии)
и сухотрубов с соединительными головками DN 80,
расположенными на высоте (1,20 +/- 0,15) м от отметки земли до горизонтальной оси патрубка.
Количество патрубков принимается из расчета обеспечения заданного расхода ВПВ. На каждой
трубопроводной линии патрубка внутри насосных станций должно быть установлено по одному
обратному клапану и опломбированному в закрытом положении запорному устройству (на
сухотрубе установка обратного клапана и запорного устройства необязательна). Запорное
устройство трубопроводной линии патрубка должно располагаться у входа внутри объекта
защиты и/или в насосной станции.

Какие ещё нормативы есть по данной теме?

Правильно ли я понимаю, что в моём случае патрубки для подключения пожарной техники НЕ нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MasterLi   Патрубки для подключения пожарной техники   11.12.2023, 16:10
- - Serg Ivanov   Цитата(MasterLi @ 11.12.2023, 17:10) Прав...   29.1.2024, 11:22
- - svoroponov   У нас здания выше 8 (а в вашей стране выше 9) счи...   29.1.2024, 15:04
- - svoroponov   И ещё раз: Спасатели часто стараются и отключить ...   29.1.2024, 15:39
- - aminopower   Цитата(MasterLi @ 11.12.2023, 16:10) Каки...   30.1.2024, 9:08
- - пользователь   Вопрос относительно патрубков в насосной станции а...   2.5.2024, 12:10
- - Sindarkon   пользователь 3.51 подводящий трубопровод: Трубопро...   2.5.2024, 17:49
- - пользователь   Если считать что " Источником водоснабжения ...   3.5.2024, 6:51
- - Sindarkon   6.9.1 В качестве источника водоснабжения водяных А...   3.5.2024, 14:30
- - пользователь   Логично. Спасибо   6.5.2024, 6:15
- - Оксана94   Являются ли патрубки выведенные наружу у насосных ...   5.10.2024, 12:25
|- - Serg Ivanov   Цитата(Оксана94 @ 5.10.2024, 12:25) Являю...   7.10.2024, 13:28
- - naivemite   Здравствуйте, подскажите, в данный момент требуютс...   28.1.2025, 1:46
- - alive   В данный момент патрубки для подключения пожарной ...   28.1.2025, 7:03
- - naivemite   Цитата(alive @ 28.1.2025, 14:03) В данный...   28.1.2025, 7:42
- - alive   В соответствии СП10.13130.2020 п.12.10-12.17 для н...   28.1.2025, 8:06
- - naivemite   Цитата(alive @ 28.1.2025, 15:06) В соотве...   28.1.2025, 20:05
- - alive   Нельзя так трактовать, в соответствии СП.10.131030...   29.1.2025, 14:34
- - Sindarkon   alive Вы несколько странно трактуете нормативные т...   12.3.2025, 10:52
- - трое пожарников   проект изменения СП-10 https://rst.gov.ru:8443/fil...   12.3.2025, 17:29
- - Sindarkon   Такое ощущение, что эти люди даже не перечитывают,...   13.3.2025, 13:01
|- - Ferdipendoz   Цитата(Sindarkon @ 13.3.2025, 15:01) Тако...   10.4.2025, 10:22
- - BTS   Примечание пункта 6.1.14 изложить в редакции: «При...   10.4.2025, 16:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных