> Слишком большой ток при работе вентилятора среднего давления., При замене вентилятора в приточной системе столкнулись с проблемой.
Nen888
сообщение 15.12.2023, 16:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.12.2023
Пользователь №: 425100



Доброго дня!
Прошу подсказки:
- На заводе меняем вентиляторы среднего давления, ВР-9-55 № 12,5 Л 0°, 1,0 исп.5, N = 45 кВт, n = 1000 об/мин.
Стоял там тоже вентилятор 12,5, но с двигателем 55 кВт.
Система выглядит так - венткамера с теплообменниками внутри, воздуховод диаметром 1200 мм, длиной около 50 м с ответвлениями вниз.
Вентилятор стоит на балконе, гонит теплый воздух в цех.
Старый сняли, поставили новый - воет при работе, ток превышает номинал (85,9 А) доходит до 105-107 А.
Пробовали ограничить поток воздуха на входе в вентилятор. На расстоянии около 1,5 м до вентилятора поставил лист металла с диффузором от другого вентилятора диаметром 650мм. Не помогло.
Ток от наличия диффузора не поменялся. Открываем двери в венткамеру - растет еще выше.
Сам вентилятор вращается свободно, механических проблем не вижу, направление вращения правильное.
Куда искать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PXL_20231208_054910825.jpg ( 3,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  PXL_20231215_061742431.jpg ( 2,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nen888   Слишком большой ток при работе вентилятора среднего давления.   15.12.2023, 16:36
- - AI 155   Варианты решение проблемы. 1. Шибировать 2. Постав...   15.12.2023, 16:39
- - Nen888   Цитата(AI 155 @ 15.12.2023, 18:39) Вариан...   15.12.2023, 16:45
- - AI 155   У асинхронных двигателей жесткая характеристика, ...   15.12.2023, 16:49
- - 327   Искать в сторону недостающих 10 кВт. Или рабочая т...   15.12.2023, 17:33
- - Kotlovoy   Шкив на вентиляторе увеличить.   15.12.2023, 18:30
- - Nen888   Цитата(Kotlovoy @ 15.12.2023, 20:30) Шкив...   15.12.2023, 18:39
- - LordN   если найдёте у себя где-то на заводе, поставьте ВН...   16.12.2023, 9:16
- - Nen888   Цитата(LordN @ 16.12.2023, 11:16) если на...   16.12.2023, 14:46
- - svoroponov   Поставьте частотник .Уменьшите производительность ...   16.12.2023, 15:45
- - Nen888   Цитата(svoroponov @ 16.12.2023, 17:45) По...   16.12.2023, 18:07
|- - LordN   Цитата(Nen888 @ 16.12.2023, 22:07) - Посм...   16.12.2023, 19:39
- - zaharov63   Может выхлоп для начала соединить с воздуховодом, ...   16.12.2023, 21:43
- - Nen888   Цитата(zaharov63 @ 16.12.2023, 23:43) Мож...   17.12.2023, 7:25
- - Nen888   Шибер помог. Ток двигателя поддается регулировке. ...   18.12.2023, 11:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных