Nen888 Слишком большой ток при работе вентилятора среднего давления. 15.12.2023, 16:36 AI 155 Варианты решение проблемы.
1. Шибировать
2. Постав... 15.12.2023, 16:39 Nen888 Цитата(AI 155 @ 15.12.2023, 18:39) Вариан... 15.12.2023, 16:45 AI 155 У асинхронных двигателей жесткая характеристика,
... 15.12.2023, 16:49 327 Искать в сторону недостающих 10 кВт.
Или рабочая т... 15.12.2023, 17:33 Kotlovoy Шкив на вентиляторе увеличить. 15.12.2023, 18:30 Nen888 Цитата(Kotlovoy @ 15.12.2023, 20:30) Шкив... 15.12.2023, 18:39 LordN если найдёте у себя где-то на заводе, поставьте ВН... 16.12.2023, 9:16 Nen888 Цитата(LordN @ 16.12.2023, 11:16) если на... 16.12.2023, 14:46 svoroponov Поставьте частотник .Уменьшите производительность ... 16.12.2023, 15:45 Nen888 Цитата(svoroponov @ 16.12.2023, 17:45) По... 16.12.2023, 18:07![]() LordN Цитата(Nen888 @ 16.12.2023, 22:07) - Посм... 16.12.2023, 19:39 zaharov63 Может выхлоп для начала соединить с воздуховодом, ... 16.12.2023, 21:43 Nen888 Цитата(zaharov63 @ 16.12.2023, 23:43) Мож... 17.12.2023, 7:25 Nen888 Шибер помог. Ток двигателя поддается регулировке.
... 18.12.2023, 11:09
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 0:22 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |