Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Противопожарные клапана и тепловые завесы, Нужна помощь!
ingener_seb
сообщение 25.12.2023, 11:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Добрый день! Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста, нужно ли устанавливать противопожарные клапана в системе вентиляции в перекрытиях между этажами? 2) В каких случаях устанавливается тепловая завеса в тамбуре входа в столовую? И в первом и во втором вопросе нужны ссылки нормы. Само здание "Административно бытовой корпус", на первом этаже столовая, горячий цех и душевые с раздевалками. На втором этаже офисные помещения. Для понимания прикрепляю планировку.

Сообщение отредактировал ingener_seb - 25.12.2023, 11:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_этаж.pdf ( 644,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 15:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных