> Форма и аэродинамика воздуховодов
Шутов Максим
сообщение 10.1.2024, 7:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.10.2021
Пользователь №: 397436



Добрый день, с прошедшими праздниками! Решил не создавать новую тему, подскажите пожалуйста можно ли сделать переход со 125 круглого воздуховода в ультраплоский прямоугольный, например размерами 3 см на 50 см при этом не создав дополнительного шума? Решил уйти от ниш вдоль стен, где планировалось проложить воздуховоды, а опускать потолок по всей квартире не хочу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Шутов Максим   Форма и аэродинамика воздуховодов   10.1.2024, 7:45
- - Skaramush   Предельное соотношение размеров сторон для воздухо...   10.1.2024, 8:14
- - Шутов Максим   постоянно есть желание передумать, но опускать пот...   11.1.2024, 6:49
- - Хитрый Лис   Цитатаа чем чревато применение ультраплоских возду...   11.1.2024, 8:03
- - Skaramush   Воздуховод с превышенным соотношением сторон не ра...   11.1.2024, 8:30
- - Skaramush   Вопросы и ответы перенесены из профессионального р...   11.1.2024, 8:32
- - Шутов Максим   Цитата(Skaramush @ 11.1.2024, 9:30) Возду...   11.1.2024, 9:53
- - Skaramush   Именно. Вы упускаете, что в "сверхшироком...   11.1.2024, 9:58
- - Шутов Максим   я не спорю, я размышляю. меньше 2 м/с сделать очен...   11.1.2024, 15:17
- - Skaramush   Ну да, ну да. А теперь основная задача воздуховода...   11.1.2024, 16:26
- - инж323   А пересчет на эквивалентный диаметр какой? По скор...   11.1.2024, 18:50
- - Skaramush   Предпочтительно в этом случае - по потерям.   11.1.2024, 20:01
- - seeker   если соотношение h/ш >6 канал работает как щель...   12.1.2024, 22:53
- - seeker   Sorry. Забыл 4 при расчете сечения круглого воздух...   13.1.2024, 9:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 5:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных