> Падение давления газа после редуктора, Котлы падают в аварию
Oregairo
сообщение 13.1.2024, 23:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.11.2021
Пользователь №: 397865



Здравствуйте!

На одном из объектов имеем каскад из двух котлов (Athena 1CH67), один из которых постоянно падал в ошибку, код которой узнать мы не можем, т.к. у котлов вырезана вся автоматика и осталось только ручное управление. Приезжали котельщики и приговорили газовый редуктор (давление после редуктора, при запуске горелки, падало до 0 и потом медленно росло до 20мбар). Объяснили это тем, что в редукторе порвало мембрану, через которую проходило какое-то кол-во газа и одному котлу этого газа кое-как хватало, а вот второй уже работать не мог и поэтому постоянно падал в аварию. Фишка в том, что они заменили редуктор, все проверили и буквально минут через 20 второй котел снова упал в ошибку (первый продолжал работать) и по манометру я заметил, что давление газа, при включении горелки, падает до нуля, но довольно быстро растет до 20 мбар (номинальное значение от производителя) и держится при горении.


В понедельник поеду проверять, что там и как, но пока что хотелось бы заиметь хоть какие-то идеи, почему так происходит и как это исправить?

Давление газа перед фильтром и после фильтра около 3 бар, на корректоре давление также практически никогда не меняется - 3.89 - 3.92 бар. Газ дальше идет на воздушные грелки на склады, там никаких проблем с газом.

Также добавлю, первый котел (который работает практически без перебоев в сравнении со вторым) не может достигнуть сетпоинта в 70-80 градусов, а сам останавливается на 62 и не более. Второй котел в лучшие времена достигал 40 градусов, но всегда падал обратно в ошибку. На нем заменен датчик температуры, это не помогло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Oregairo   Падение давления газа после редуктора   13.1.2024, 23:20
- - Галиев   Схему газопроводов и редукционных установок к обор...   14.1.2024, 0:04
- - tiptop   Цитата(Oregairo @ 13.1.2024, 23:20) второ...   14.1.2024, 10:32
- - инж323   Автору. Разберите старый "сломаный" регу...   14.1.2024, 17:34
- - Kotlovoy   Цитата(Oregairo @ 13.1.2024, 23:20) Объяс...   14.1.2024, 18:12
|- - инж323   Цитата(Kotlovoy @ 14.1.2024, 18:12) Наско...   14.1.2024, 18:26
|- - Kotlovoy   Цитата(инж323 @ 14.1.2024, 18:26) Угу. Пр...   14.1.2024, 18:38
- - Oregairo   Цитата(Галиев @ 13.1.2024, 20:04) Схему г...   14.1.2024, 19:09
|- - Kotlovoy   Цитата(Oregairo @ 14.1.2024, 19:09) Это т...   14.1.2024, 19:32
- - Oregairo   Цитата(Галиев @ 13.1.2024, 20:04) Схему г...   15.1.2024, 18:49
|- - tiptop   Цитата(Oregairo @ 15.1.2024, 18:49) закры...   15.1.2024, 18:56
||- - Oregairo   Цитата(tiptop @ 15.1.2024, 14:56) Теперь ...   15.1.2024, 19:05
||- - Галиев   Цитата(Oregairo @ 15.1.2024, 19:05) Возмо...   15.1.2024, 19:41
|- - инж323   Цитата(Oregairo @ 15.1.2024, 18:49) Раскр...   15.1.2024, 19:28
||- - Oregairo   Цитата(инж323 @ 15.1.2024, 15:28) а вы сф...   16.1.2024, 20:06
||- - инж323   Цитата(Oregairo @ 16.1.2024, 20:06) Прикр...   16.1.2024, 22:23
|- - tiptop   Цитата(Oregairo @ 15.1.2024, 18:49) Фотку...   15.1.2024, 19:58
- - Oregairo   Цитата(инж323 @ 15.1.2024, 15:28) а вы сф...   15.1.2024, 21:04
|- - tiptop   Цитата(Oregairo @ 15.1.2024, 21:04) Не по...   16.1.2024, 21:13
|- - Oregairo   Цитата(tiptop @ 16.1.2024, 17:13) Сначала...   16.1.2024, 21:37
|- - tiptop   Цитата(Oregairo @ 16.1.2024, 21:37) Это в...   16.1.2024, 21:43
- - Гризли   Увидеть бы фото установленного регулятора. Скорее...   17.1.2024, 7:44
- - Oregairo   Цитата(Гризли @ 17.1.2024, 3:44) Увидеть ...   18.1.2024, 20:10
- - инж323   Цитата(Oregairo @ 18.1.2024, 20:10) Добав...   18.1.2024, 22:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 20:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных