> Подпитка и заполнение промежуточного контура ГВС парового ИТП
truman1900fox@gm...
сообщение 14.1.2024, 18:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2023
Пользователь №: 425506



Добрый день! Заполняю опросный лист на паровой блок ИТП для ГВС, в связи с параметрами пара более 200 градусов и переменном расходе горячей воды была принята схема с промежуточным контуром. Прошу подсказать из каких источников можно выполнить подпитку и заполнение промежуточного контура? Можно ли это сделать от систем холодного/горячего водоснабжения при условии защиты этих систем, или может быть есть схемы с использованием собственного конденсата(расход конденсата в час наибольшего водоразбора около 3.2 т/ч)? Или придется ставить бак подпитки с насосом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- truman1900fox@gmail.com   Подпитка и заполнение промежуточного контура ГВС парового ИТП   14.1.2024, 18:20
- - gilepp   Не могли бы прислать схему обвязки теплообменника ...   15.1.2024, 12:20
- - truman1900fox@gmail.com   В соответствии с СП 510 Цитата(truman1900fox@gmai...   15.1.2024, 12:36
- - gilepp   Что касается подпитки, то промежуточный контур не ...   15.1.2024, 14:24
|- - ne_rylut   Цитата(gilepp @ 15.1.2024, 14:24) Не могл...   5.5.2024, 17:24
- - truman1900fox@gmail.com   Если не трудно поделитесь какие схемы обычно приме...   15.1.2024, 19:42
- - gilepp   Да, не проблема, посмотрю и пришлю. Что имею в вид...   18.1.2024, 20:55
- - truman1900fox@gmail.com   Промежуточный контур защищён двумя предохранительн...   19.1.2024, 12:00
- - aforest   А вы бы как сделали по автоматике? Как-то так? ...   31.1.2024, 22:02
- - Галиев   Я бы по другому сделал. Регулирование температуры ...   31.1.2024, 23:05
- - aforest   Я налаживал такие контуры, с переменным расходом в...   1.2.2024, 12:59
- - gilepp   Да, конечно, согласен. Мое мнение, что необходимо ...   2.2.2024, 13:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2024, 22:09