> Вредности, ПДК. СП60, Г.2., Помогите разобраться в расчётах вредностей
ilyu9000
сообщение 24.1.2024, 12:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Добрый день уважаемые проектировщики!

Возникла проблема с расчётом вредностей по Г.2 СП60.

Нужно рассчитать мощность вентиляции с учётом вредностей. Планируется общеобменная + местная по вредностям. Либо общеобменная с учётом разбавки притока от вредностей. Общеобменная либо 1к1, либо хз (здание водоканала, по сути там цистерны с водой и солью). Пока предположим что в здании общеобменная 1к1 общеобмен.

ДАНО: Сульфат аммония 38%. Его ПДК я нашёл в МУК 4.1.0.516-96 в рабочей зоне - 10 мг/м3. Технолог выдал, что 28100000 мг выделяется в час этого вещества (мг/ч). Концентрация - 5466 мг/м3 выделяется при неработающей вентиляция (со слов технолога). Помещение 5141 м3 в объёме.

Возникли сложности при подстановке коэффициентов. Формула из СП60:

L= Lwz + ((m po - Lwz*(q wz - q in)/(q1 - q in))

Как я распределил коэффициенты по формуле согласно абоку, сп и интернету:

Lwz - либо 0, либо 5141 м3/ч (если в помещении работает независимая общеобменная вытяжка при 1к1).
m po - 28 100 000 мг/ч
q wz и q1 - сложно. Соглс. сп 60 написано, что "концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемом соответственно из обслуживаемой или рабочей зоны помещения и за ее пределами, мг/м3". Я предположил так - q wz=5466 (в раб зоне) и q1=10 (как пдк за рабочей зоной). Вот с этими коэффициентами нужна помощь.
q in - взял 0,3 ПДК = 3 мг/м3.

Мой расчёт выдал такое: 5141+((28100000-5141(5466-3)/(10-3)) = 7243 м3/ч притока. Скажите верно ли это? И это число - это чисто местный отсос такой мощности ?

Очень нужна помощь не проходите мимо, пожалуйста!))

Сообщение отредактировал ilyu9000 - 24.1.2024, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ilyu9000   Вредности, ПДК. СП60, Г.2.   24.1.2024, 12:10
- - AGAG   Lwz - либо 0 - если у вас нет МО либо считать - ес...   24.1.2024, 13:46
- - ilyu9000   Если я пишу Lwz=0, то получается притока надо 4 мл...   24.1.2024, 14:40
- - AGAG   Если - не нужно, если есть МО, то посчитайте сколь...   24.1.2024, 15:15
- - ilyu9000   Так, уже лучше))) Давайте так - у меня нет МО, то...   24.1.2024, 15:46
- - AGAG   невозможно - а значит нужны мо примерно так - толь...   24.1.2024, 16:38
- - ilyu9000   А как узнать мощность МО, если за МО в этом проект...   24.1.2024, 17:53
|- - AGAG   Цитата(ilyu9000 @ 24.1.2024, 17:53) А как...   25.1.2024, 10:21
|- - ИОВ   Цитата(AGAG @ 25.1.2024, 10:21) если при ...   25.1.2024, 10:31
- - Rayzih   Интересно, сколько по времени будет испаряться 20 ...   25.1.2024, 8:55
- - ИОВ   Цитата(Rayzih @ 25.1.2024, 8:55) Интересн...   25.1.2024, 10:03
- - AGAG   ну мы же рассматриваем сферического коня в вакууме...   25.1.2024, 10:52
|- - ИОВ   Коня в цирке или на сцене обычно изображают 2 чело...   25.1.2024, 11:11
- - ilyu9000   Всем привет! Благодарю за ответы. Давайте я в...   25.1.2024, 11:29
- - AGAG   видимо тх действительно считает испарение за час ч...   25.1.2024, 12:06
- - ilyu9000   На связь вышли технологи. Они осознали, что тако...   25.1.2024, 12:56
- - AGAG   вы к снипу не обращайтесь - сами путаетесь и нас п...   25.1.2024, 14:24
|- - ilyu9000   Цитата(AGAG @ 25.1.2024, 14:24) вы к снип...   25.1.2024, 15:37
- - Rayzih   Тут смущает почему считается по сульфату аммония, ...   25.1.2024, 14:32
- - AGAG   на амонии разбираемся с расчетом, потом автор все ...   25.1.2024, 14:35
- - AGAG   как я вижу ТХ сократили площадь розлива, только вс...   25.1.2024, 16:18
- - ilyu9000   К сожалению, масса 20 т не решает. Давление насыще...   25.1.2024, 16:46
- - AGAG   это понятно - просто для стройности мысли и расчет...   25.1.2024, 16:57
- - ilyu9000   Я так понял речь о СП60 Г.2. ql = 10 как ПДК. Каки...   25.1.2024, 17:28
- - AGAG   qw,z, ql - концентрация вредного или взрывоопасног...   25.1.2024, 17:33
- - ilyu9000   Это я считал по Пособию 1.91 так с ПДК. Для СП60...   25.1.2024, 17:57
- - AGAG   вооот))) и всего делов то))) ну а что получается,...   26.1.2024, 10:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 23:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных