a7791635 Перенастройка привода ПЧ 21.2.2024, 8:55 Pawel Можно задействовать цифровой выход на отключение П... 21.2.2024, 9:52 Jaxylykun Не могу найти соответствующий параметр. 21.2.2024, 10:30 Pawel В параметрах цифровых входов есть функция настройк... 21.2.2024, 15:24 a7791635 Можете уточнить, какая группа параметров? В книжке... 21.2.2024, 19:41 Pawel Выходы, вроде ясно написал, а не входы. Группа 14,... 22.2.2024, 9:54 a7791635 Пробовал, не сработало 23.2.2024, 7:20 Pawel Пробовал, не сработало
А чего не сработало то? Вы... 23.2.2024, 11:25 a7791635 Да, зацеплял. Только вот привод до превышения макс... 23.2.2024, 18:37 Pawel Реле то можно запрограммировать на предупреждение. 23.2.2024, 19:20