Natatin
сообщение 4.3.2024, 14:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.7.2019
Пользователь №: 363310



Добрый день!
Был ли у кого-то опыт гидравлических расчетов АУПТ с использованием горизонтальных оросителей tyco? В технической документации нет графиков зависимости интенсивности от давления. Как вы принимаете давление на таких оросителях? Какую зону орошения берете? 3х4?
Можно ли отталкиваться от того, что i=Q/S, отсюда найти необходимый расход, а по расходу уже посчитать давление на оросителе из формулы Q=K√p?
Планируется располагать их по бокам рампы в паркинге, интенсивность орошения 0,16, рассматривали TY3351 K=80