Добрый день! Прошу вас помочь с ответом на вопрос - как, зная влажность дров, определить требуемый его объем в складских кубических метрах (не плотный кубический метр) необходимый для выработки 1 Гкал. Влажность дров 30%, замер производился цифровым мультиметром для измерения влажности MS 6900.
Методика расчета определения складского кубического метра дров на 1 Гкал описана ниже:
Произведен в соответствии с главой V приказа Министерства энергетики РФ от 30.12.2008г. №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» (в редакции от 23.01.2016г.) В соответствии с формулой (90) п. 45 Приказа, индивидуальный норматив расхода топлива для водогрейного котла на дровах КВр с тепло-паро-производительностью 0,2 Гкал/ч составляет – 190,48 кг у.т./Гкал (142,86/0,75 – где 0,75 КПД котла) В соответствии с таблицей №2 Приказа, старение (износ) водогрейного котла (2008 г.в.), которое характеризует технологически невосстанавливаемый ремонтами естественный физический износ оборудования при длительной его эксплуатации, ухудшение технического состояния, снижение экономичности составляет – 3% (16 лет в эксплуатации) Показатель старения Пс Коэффициент старения Кс определяется по формуле (91) п. 45 Приказа: Кс = 1+Пс/100 = 1+3/100 = 1,03 190,48 кг у.т./Гкал *1,03=196,19 кг у.т./Гкал или 0,19619 тн у.т./Гкал
Согласно приказу Росстата от 22.11.2023г. №591 для перевода условного топлива в натуральное, по виду топлива «Дрова для отопления» на 1 плотный м³, применяется коэффициент – 0,266
0,19619 тн у.т./Гкал / 0,266 = 0,738 плот м³
Согласно приказу Росстата от 22.11.2023г. №591 для перевода плотного кубического метра в складской кубический метр, применяется коэффициент – 0,7
0,738 плот м³/0,7=1,054 м³
Итого: для выработки 1 Гкал тепловой энергии потребуется 1,054 м³ дров.
Величина определена, но без учета влажности дров! По логике, объем дров должен быть больше! Как мне поступить дальше?
|