> Разгон двигателя, внутреннего блока кондиционера
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.3.2024, 14:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Всем, привет!

Есть задача увеличить расхода воздух на внутреннем блоке кондиционера, в помещении достаточно сухой воздух и на номинальном расходе происходит обмерзание испарителя.

Экспериментирую с ПЧ 380В 3ф, движки в кондиционере 230В с фазосдвигающим конденсатором.

Пробовал задавать U/F=400/50, U/F=400/60 и U/F 400/70. В первых двух случаях при выставлении частоты, для достижения одного и того же тока двигателя, расход воздуха получается примерно одинаковый, в третьем варианте при том же токе расход воздуха уже чуть меньше.

Если разгонять движок до LRA, то расход, по сравнению с номинальным, увеличивается примерно на 20%, если до LRA+10% , то на 30%.

Есть какие-нибудь мнения на этот счёт, может быть существуют уже какие-то готовые примеры или реальный опыт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей А. Ефремов   Разгон двигателя   20.3.2024, 14:26
- - LordN   серверная 16кВт?   20.3.2024, 15:34
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 20.3.2024, 15:34) серверна...   20.3.2024, 16:23
|- - LordN   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.3.2024, 20...   20.3.2024, 17:50
- - Pawel   А движки не боитесь спалить на 400 вольтах? Есть П...   20.3.2024, 16:24
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Pawel @ 20.3.2024, 16:24) А движки...   20.3.2024, 16:37
- - Сергей А. Ефремов   0 Линейная характеристика с Автобустом 1 Квадрати...   20.3.2024, 18:00
- - Сергей А. Ефремов   В данный момент прописал в настройки U/F=400/60, н...   20.3.2024, 23:13
|- - LordN   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 21.3.2024, 3:1...   21.3.2024, 6:30
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 21.3.2024, 6:30) блин, Сер...   21.3.2024, 9:47
- - Сергей А. Ефремов   Чуда не случилось... При одном и том же токе потр...   21.3.2024, 15:56
|- - LordN   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 21.3.2024, 19...   21.3.2024, 16:30
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 21.3.2024, 16:30) а на как...   21.3.2024, 16:54
- - LordN   ну хз. я бы поостерегся на 51Гц давать столько нап...   21.3.2024, 17:14
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 21.3.2024, 17:14) ну хз. я...   21.3.2024, 17:55
|- - Kotlovoy   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 21.3.2024, 17...   21.3.2024, 19:06
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 21.3.2024, 19:06) Вам н...   21.3.2024, 21:47
- - Kotlovoy   Понятно. Обороты на слух, давление по раздуванию в...   21.3.2024, 23:07
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 21.3.2024, 23:07) Понят...   22.3.2024, 7:33
|- - Kotlovoy   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.3.2024, 7:3...   22.3.2024, 8:04
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 22.3.2024, 8:04) Расход...   22.3.2024, 9:59
- - Kotlovoy   А для вас новость, что ток двигателя находится в к...   22.3.2024, 7:40
- - Kotlovoy   Для меня здесь нет новостей. Продолжайте ваши эксп...   22.3.2024, 10:42
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 22.3.2024, 10:42) Для м...   22.3.2024, 10:48
- - Kotlovoy   Обороты вы на слух определяете? Мощность на валу ...   22.3.2024, 11:17
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 22.3.2024, 11:17) Оборо...   22.3.2024, 11:30
- - Kotlovoy   Видимо, это и есть опрокидывание двигателя.   22.3.2024, 11:33
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 22.3.2024, 11:33) Видим...   22.3.2024, 12:59
|- - kosmos440o   Цитата(Kotlovoy @ 22.3.2024, 12:33) Видим...   22.3.2024, 13:30
- - Kotlovoy   Падение оборотов с увеличением частоты.   22.3.2024, 13:11
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 22.3.2024, 13:11) Паден...   22.3.2024, 13:53
- - Kotlovoy   Момент вращения рабочего колеса пропорционален обо...   22.3.2024, 16:02
- - LordN   согласен. при 400/60 на 51Гц магнитный поток и, ка...   22.3.2024, 16:19
- - Nocav   Вот это рубилово.... такого здесь давно не было.   22.3.2024, 20:52
- - Сергей А. Ефремов   С самого начала пробовал задавать настройки 400/50...   22.3.2024, 22:11
- - SVKan   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 23.3.2024, 2:1...   25.3.2024, 5:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных