Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
Demsss Пересчет в массовый расход и обратно. Вентиляция. 6.5.2024, 14:37 Skaramush Если вентилятор стоит по ходу за нагревателем, для... 6.5.2024, 15:30 qwertyuiop1 Цитата(Demsss @ 6.5.2024, 14:37) Уважаемы... 6.5.2024, 15:45 Demsss Вентилятор да, обычно после калорифера. Рассматрив... 6.5.2024, 16:26![]() инж323 Цитата(Demsss @ 6.5.2024, 16:26) Вентилят... 7.5.2024, 17:23 Skaramush 12% с периметра. У Вас что, большая протяжённость ... 6.5.2024, 16:38 Demsss Бывает порядка 30-40 метров + нержавейка. Плюс опо... 6.5.2024, 17:21![]() Vano Цитата(Demsss @ 6.5.2024, 17:21) Бывает п... 7.5.2024, 15:33 qwertyuiop1 Если имеем бОльший зимний расход воздуха, тогда им... 7.5.2024, 14:50 Demsss Разные есть ситуации, бывает море рядом, бывает по... 7.5.2024, 15:38
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 5:35 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |