Добрый день, коллеги.

Есть 32 этажное жк, сделал расчет в программе подпора в незадымляемую лестничную клетку, выходит так L=30,000 м3/ч. и P=440Па. Теперь вопрос, в какои варианте нужно спроектировать систему ?

1) Распределяю давление по этажам так, чтобы не преувеличивать давление 150Па на дверях и максимальное давление у решетки подпора на верхнем этаже приравниваю к 150Па. В этом случае будет огромный воздуховод (потеря в воздуховоде =3Па/м) чтобы соблюсти расчетные параметры.

2) Этот вариант я часто встречаю в пректах, но по аэродинамике как-то не бьется, ведь чтобы на последнем клапане было 150Па, в первом будет в разы больше. Почему так проектируют?

3) Самый дорогой вариант, но по мне правильный. 3 вентилятора по 10,000 м3/ч.


Или ни один из перечисленных и все это делается по-другому?)

Заранее спасибо, кто не остался равнодушным!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Вопрос_про_ЛК_Model.pdf ( 92,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 18:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных