Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Необходимость устройства нескольких дымоприемных устройств
CoRnhoL1o
сообщение 28.5.2024, 14:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 28.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2238



Добрый день.
Подскажите пожалуйста по прочтению пунктов СП7 и необходимости организации нескольких дымоприемных устройств при устройстве системы дымоудалении непосредственно из помещения.
Исходные данные - общественное здание, 4 этажа. На 2,3 этаже зона выделенная для размещения библиотеки-медиатеки - помещение площадью 190 м2, высотой около 4м. данное помещение имеет выходы в коридоры соседних корпусов здания и выход на ЛК типа Н2.
В настоящий момент предусматриваются самостоятельные системы ДУ и КДУ для данного помещения с установкой одного клапана ДУ/КДУ и одного дымоприемного устройства, т.к. помещение относительно небольшой площади (см. вариант без штор)
Согласно разработанным СТУ в данных помещениях необходимо организовать зону свободную от пожарной нагрузки шириной 4м, с устройством под потолком экрана или шторы опускаемой до отметки 2м от уровня пола.
Таки образом помещение при пожаре будет условно делиться на 2 зоны - см. вариант со шторами
Вопрос по п.7.9, СП7 - необходимо ли предусматривать несколько дымоприемных устройств из каждой зоны помещения после его разделения противопожарными шторами, и следовательно необходимо ли устройство при таком варианте нескольких клапанов ДУ в каждой зоне? Допустимо ли предусматривать дымоприемное устройство только в зоне где есть пожарная нагрузка и есть вероятность возникновения очага пожара без организации такого дымоприемного устройства в зоне без пожарной нагрузки - или необходимо установить дымоприемное устройство именно в зоне свободной от пожарной нагрузки ?

Сообщение отредактировал CoRnhoL1o - 28.5.2024, 14:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Вариант_без_штор_и_со_шторами.jpg ( 75,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- CoRnhoL1o   Необходимость устройства нескольких дымоприемных устройств   28.5.2024, 14:00
- - CoRnhoL1o   ПС. - думаю слово "допускается" во второ...   28.5.2024, 14:25
- - AGAG   если штора реальная, то и разделение на зоны то же...   28.5.2024, 15:05
- - ИОВ   Цитата(AGAG @ 28.5.2024, 15:05) если штор...   28.5.2024, 15:26
- - AGAG   я про то что разделение реальное на две зоны - и о...   28.5.2024, 15:41
- - ИОВ   Цитата(AGAG @ 28.5.2024, 15:41) я подумал...   28.5.2024, 15:56
- - AGAG   должны были, но они выше таких "мелочей...   28.5.2024, 16:10
|- - ИОВ   Цитата(AGAG @ 28.5.2024, 16:10) должны бы...   28.5.2024, 16:34
- - AGAG   почему? две зоны - две системы, СП не нарушен - да...   28.5.2024, 16:42
|- - ИОВ   Цитата(AGAG @ 28.5.2024, 16:42) почему? д...   28.5.2024, 17:19
- - CoRnhoL1o   Цитата(ИОВ @ 28.5.2024, 16:34) СТУ уже ут...   28.5.2024, 17:30
|- - ИОВ   Цитата(CoRnhoL1o @ 28.5.2024, 17:30) п.7....   28.5.2024, 17:46
- - AGAG   мне кажется дыма в правой зоне больше чем 100% лев...   28.5.2024, 18:08
|- - ИОВ   Цитата(AGAG @ 28.5.2024, 18:08) мне кажет...   28.5.2024, 18:23
- - CoRnhoL1o   Цитата(ИОВ @ 28.5.2024, 17:46) Если Вы см...   28.5.2024, 19:27
- - AGAG   в любом случае Вы или ГИП должен принять волевое р...   29.5.2024, 10:18
- - NOVIK_N   Цитата(CoRnhoL1o @ 28.5.2024, 14:00) Согл...   30.5.2024, 8:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 17:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных