yourowner1337
сообщение 4.6.2024, 22:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 14.6.2020
Пользователь №: 378377



Добрый вечер, возникла проблема! Принесли проект и попросили его переделать, поменяли температуру теплоносителя с 90/70 до 60/40. Я решил оставить схему теплоснабжения такую же, но увеличить кол-во секций радиаторов и диаметры стояков. На каждом стояке стоит баланс.клапан.
При расчете, программа подбирает радиаторы меньшего кол-ва секций чем я задумывал, расход в радиаторах 0,03 -0,06 м3/ч. Скорость в трубопроводах идущих к радиаторам 0,2 м/с. Мне стоит увеличить подающее давление в сети чтобы расход повысился или все нормально ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- yourowner1337   Проблема с подбором отопительных приборов   4.6.2024, 22:58
- - GreyBrain   Цитата(yourowner1337 @ 4.6.2024, 23:58) Д...   4.6.2024, 23:15
- - yourowner1337   Я не совсем понял почему Вы написали про увеличени...   4.6.2024, 23:33
- - jota   Если dT не изменилось, то и расход не меняется G=0...   5.6.2024, 0:04
- - yourowner1337   Тогда мне требуется просто заменить радиаторы не м...   5.6.2024, 0:17
- - jota   Теоретически-да. Надо учесть, что уменьшиться тепл...   5.6.2024, 12:53
- - Vladimir 56rus   Пожалуйста подскажите , очень нужно, хотел теорию ...   6.6.2024, 20:34
|- - tiptop   Цитата(Vladimir 56rus @ 6.6.2024, 20:34) ...   8.6.2024, 7:26
- - jota   Нужно не объём бачка, а сколько воды протекает чер...   7.6.2024, 0:01
- - Vladimir 56rus   В этом баке объемом 10 литров уложена труба 13 м д...   7.6.2024, 20:32
- - AI 155   Непонятно, нарисуйте схему .   7.6.2024, 20:46
- - Vladimir 56rus   Извиняюсь за корявое изложение мысли, пишу с телеф...   7.6.2024, 23:03
- - Vladimir 56rus   Спасибо за уделённое внимание ), получается не сто...   8.6.2024, 12:30
|- - tiptop   Цитата(Vladimir 56rus @ 8.6.2024, 12:22) ...   8.6.2024, 12:34
- - Vladimir 56rus   Спасибо , где-то глубоко внутри была мысль ,что ве...   8.6.2024, 13:45
- - tiptop   Просто начинать надо со "школьного" зако...   8.6.2024, 17:33
- - jota   Если проток не постоянный, например для умывальник...   8.6.2024, 22:27
- - Мимошёл   Шел мимо, вижу вопрос стоит кандебобером. Разрешит...   2.9.2024, 17:13
|- - tiptop   Цитата(Мимошёл @ 2.9.2024, 17:13) Нижняя ...   2.9.2024, 17:40
- - Composter   Цитата(Мимошёл @ 2.9.2024, 17:13) Шел мим...   18.9.2024, 21:29
- - tiptop   Цитата(Composter @ 18.9.2024, 21:29) Заче...   18.9.2024, 21:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных