> Провод 2,5мм2 в клемму прибора 1,5мм2
and
сообщение 5.6.2024, 9:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, как культурно подключить одножильный многопроволочный медный провод 2,5мм2 (ПуГПнг-HF (1х2.5) к клемме прибора 1,5мм2.
Сечение провода 2,5мм2 - требование заказчика, и не уговаривается на снижение сечения (у него так в библии записано).
Монтаж внутри шкафа, прибор соединяется с выходными клеммами шкафа, ток 0,5А DC. От клемм прибора до кабель-канала 30мм.
Пока поехали за штыревыми наконечниками, но есть опасения, что штырь выскакивать будет из клеммы. Есть другие решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- and   Провод 2,5мм2 в клемму прибора 1,5мм2   5.6.2024, 9:39
- - AI 155   Фото бы прислали.   5.6.2024, 12:38
- - Lex   такие наконечники можно использовать https://www....   5.6.2024, 12:52
- - and   Цитата(AI 155 @ 5.6.2024, 13:38) Фото бы ...   6.6.2024, 16:38
|- - Lex   Цитата(and @ 6.6.2024, 20:38) Возьмём НШК...   7.6.2024, 5:46
|- - and   Цитата(Barash @ 7.6.2024, 1:38) Неужели з...   7.6.2024, 9:36
|- - vovganmgk   Цитата(and @ 7.6.2024, 13:36) Прокинуть п...   7.6.2024, 12:13
||- - and   Цитата(vovganmgk @ 7.6.2024, 12:13) покаж...   7.6.2024, 13:30
||- - Lex   Цитата(and @ 7.6.2024, 17:30) А в этом тр...   7.6.2024, 14:24
|||- - and   Цитата(Lex @ 7.6.2024, 14:24) А проектиро...   7.6.2024, 14:51
||- - kosmos440o   Цитата(and @ 7.6.2024, 13:30) Типа такого...   7.6.2024, 21:28
||- - По самые по...   Цитата(kosmos440o @ 7.6.2024, 21:28) ... ...   9.6.2024, 12:00
|- - Lex   Цитата(and @ 7.6.2024, 13:36) Вот написал...   7.6.2024, 13:26
- - Barash   Неужели заказчик имеет что-то против клеммной коло...   7.6.2024, 1:38
- - kosmos440o   Откусываете на зачищенном участке провода 1/2 или ...   7.6.2024, 12:14
|- - По самые по...   Цитата(kosmos440o @ 7.6.2024, 12:14) Отку...   7.6.2024, 17:08
- - kosmos440o   Ну и вообще, чем это грозит, уменьшение сечения в ...   9.6.2024, 14:27
- - and   Цитата(kosmos440o @ 9.6.2024, 14:27) изго...   9.6.2024, 21:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных