> Приточка с электрокалорифером, или водяная с нагревом от электрокотла.
l-nikolaev
сообщение 28.6.2024, 8:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Г. Москва. Рассматриваем вариант 2 шт. ПВУ на 8000м3/час (каждая), уличные, нагрев электрокалориферами (рекуператоры и ПЧ предусмотрены). Требуемая электрическая мощность на нагрев -45Квт (каждая), нагрев 2хступенчатый.

Т.к ни разу н эксплуатировал такие мощные электроприточки, подскажите пожалуйста:

1. насколько часто будут включаться ТЭНы на нагрев (средней зимой)и как сильно это будет влиять на качество напряжения во внутренней электросети(будет проседать при включении ТЭНов?).

2. в перспективе, могут-ли возникнуть технологически сложные или дорогоустраняемые проблемы при поломке электрокалорифера?

3. в порядке отступления от канонических подходов: а если сделать приточки водяными (с антифризом) и для нагрева использовать электрокотлы. (конечно придется заморачиваться на водяную часть (насосы, баки, трубы и пр.) но может быть это позволит более плавно и мягко управлять нагревом воздуха? Возможность разместить оборудование в непосредственной близости от ПВУ в техническом помещении –имеется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- l-nikolaev   Приточка с электрокалорифером   28.6.2024, 8:42
- - LordN   современные средства автоматизации управляют мощны...   28.6.2024, 9:34
- - l-nikolaev   тут две ступени..т.е будет включаться / отключатьс...   28.6.2024, 11:29
- - LordN   ну, сталбыть, две. если сеть сопливая - будет мырг...   28.6.2024, 11:41
- - Skaramush   А что мешает одну на ШИМ, по достижению максимума ...   28.6.2024, 12:16
- - LordN   оно так и работает.   28.6.2024, 13:05
- - l-nikolaev   И, еще вопрос: продувать калорифер при пожаре обяз...   28.6.2024, 14:36
- - LordN   продувать калорифер обязательно перед отключением ...   28.6.2024, 16:44
- - AI 155   Проверьте схему коммутации тэнов на двойной разрыв...   28.6.2024, 16:44
|- - l-nikolaev   Цитата(AI 155 @ 28.6.2024, 16:44) ... Пос...   28.6.2024, 16:57
- - AI 155   На 45 кВт надо продувать несколько минут, чтобы т...   28.6.2024, 17:00
- - LordN   пары минут обычно хватает чтобы теплухи не срабаты...   28.6.2024, 17:03
- - Skaramush   Поставить, как в завесах, термостат с замыканием в...   29.6.2024, 15:19
|- - l-nikolaev   Цитата(Skaramush @ 29.6.2024, 15:19) Пост...   29.6.2024, 23:52
- - Kotlovoy   Кстати, о пожаре. Как там с тополиным пухом дело б...   29.6.2024, 17:49
- - AI 155   Воздушный фильтр.   29.6.2024, 19:12
- - Skaramush   Вот он и включится, если остаточного тепла много. ...   30.6.2024, 9:45
|- - l-nikolaev   Цитата(Skaramush @ 30.6.2024, 9:45) Вот о...   30.6.2024, 11:45
- - AI 155   Степень остывания , можно в принципе отслеживать п...   30.6.2024, 11:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 10:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных