Товарищи, здравствуйте! Подскажите пожалуйста по такой ситуации, как можно выйти из положения.
Исходные данные: ИТП-независимая схема, подпитка из обратки Т2 тепловой сети в обратку Т21 СО до насосов циркуляции.
Давление на врезке подпитки в ТС - 8,97 бар, перед регулятором "после себя" 8,95 бар, на выходе - врезке в систему отопления в обратку необходимо давление не более 1,4 бара, что можно придумать чтобы избежать кавитации и шума соответственно на РД, расход 0,5 м3/ч ду 15, поставить до Регулятора Давления шайбу ? Но по расчету выдает условный диаметр 3,35 мм. при срезке 20 метров на шайбе необходимых для отсутствия кавитации на РД - похоже на бред, либо поставить 2 РД "После себя" последовательно и срезать по +-50% не будут ли они мешать друг другу? Может ещё какие есть варианты реализовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 5:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных